请教各位,500张床位规模的医院,新建供应中心需要多大面积啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 18:15 | 显示全部楼层
各省规定可能不一样的. 我省是500张床位按1:0.7---0.9平米建造. 但不一定局限于标准, 应与本院的长远规划和发展相结合, 条件允许的话, 可以尽量建大一些, 以适应将来床位增加的需要.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 23:16 | 显示全部楼层
各个省可能有不同的规定。根据《湖北省消毒供应中心评审标准》规定,每100张开放床位建筑面积70-90平方米。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 07:54 | 显示全部楼层
这个问题曾经咨询过风玲老师,规范的建筑面积应达到每个床位0.8--1.0平方米。500张床位应该是400--500平方米。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 08:16 | 显示全部楼层
谢谢上传老师的资料,看后受益很大
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 19:43 | 显示全部楼层
河北省的标准是建筑面积应达到每个床位0.7--1.0平方米
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 20:44 | 显示全部楼层
请教一下,我院消毒供应中心准备建在病房大楼15楼,14楼是手术室,有什么问题吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 20:15 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 20:32 | 显示全部楼层
风雨同舟 发表于 2011-8-6 07:54
这个问题曾经咨询过风玲老师,规范的建筑面积应达到每个床位0.8--1.0平方米。500张床位应该是400--500平方米 ...

风雨同舟老师,风玲老师说的规范出来哪里?卫生部《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》中对于建筑面积上的要求只有这么一句:“建筑面积应符合医院建设方面的有关规定,并兼顾未来发展规划的需要。”也不知道是哪个规定,请赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 23:09 | 显示全部楼层
进来学习。谢谢大家!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 09:31 | 显示全部楼层
这论坛里的朋友存真好,可以学习好多东西。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 11:17 | 显示全部楼层
路过,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 12:17 | 显示全部楼层
看了各位老师的发言,又长知识了,感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 14:24 | 显示全部楼层
首先得符合医院建筑方面的需求,再一个就是能够满足医院工作的需要,最后一定要兼顾医院未来的发展     好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 13:04 | 显示全部楼层
满足医院工作的需要,我院是1:1.0平方米.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-2 22:17 | 显示全部楼层
医院面临搬迁,在论坛学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-21 08:17 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的建议。