[求助] 供应室布局请各位老师帮忙修改一下

 火... [复制链接]
发表于 2011-4-2 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2011-4-3 07:40 编辑

供应室装修图.jpg 请各位老师帮忙修改一下供应室布局,流程是否合理

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
星火 + 10 原创内容

查看全部评分

回复

举报

发表于 2011-4-2 22:04 | 显示全部楼层
布局不是很合理。门太多,流程好像也不是很对,无菌物品是怎么出去的?
回复

举报

发表于 2011-4-2 22:19 | 显示全部楼层
总体感觉比较乱。
1.检查、包装灭菌区空间略小。
2.你的环氧乙烷和压力蒸汽灭菌后的无菌物品打算分开存放?
3.从图上似乎没有看到清洁物品通道啊,楼主能否表示一下?
4.很多地方空着没有功能注明,你打算用来做什么呢?有点浪费啊
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 00:07 | 显示全部楼层
这图画的不好,少画了无菌物品发放区,它通过无菌物品间向外有二个传递窗发放无菌物品。还有这是旧房改造,以前的房间不能折。请教老师区域划分是否合理?
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 00:42 | 显示全部楼层
各位老师:我把能折的啬、封好门后修改的图传上。环氧乙烷以前就有那独立区,还有一个问题:能否在高压蒸汽灭菌器区隔一小房间放环氧乙烷消毒,因为我们只有一个高压锅而这房间有40平米
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 00:44 | 显示全部楼层
供应室装修图(1).jpg

供应室装修图.jpg
回复

举报

发表于 2011-4-3 07:01 | 显示全部楼层
环氧乙烷可以和高压灭菌器械放置在一个,这样才合理要不两个无菌物品存放间浪费人力物力,三个区域划分不清,中间地带过在浪费面积。没必要用这么大 的缓冲区域。
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 09:33 | 显示全部楼层
谢谢老师!两间绶冲间是用以前的过道隔的,我想把各自区域内洁具放在绶冲间,这样可以吗
回复

举报

发表于 2011-4-3 18:42 | 显示全部楼层
污物通道、人员通道及无菌物品通道均在同一侧,相互之间有无交叉?未见到洁车、污车清洗处;环氧乙烷灭菌物品从窗户上出去?建议再仔细考虑此设计。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

举报

发表于 2011-4-3 20:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 水墨画 于 2011-4-3 20:58 编辑

回复 6# yyf

包装后的物品为何要通过传递窗到灭菌间呢?可以直接开门进入的,打包后的器械包放在推车上直接推过去不是更方便操作?

“检查包装灭菌区”是一个区域的哦。“检查包装灭菌区”应该有独立的洁具室。

如果灭菌间有40平米,可以把它改成2个房间,把低温灭菌放在边上一间(面积相对小一点)。

还有,灭菌间向内走廊开的那扇门不需要哦。把传递窗处改成一个大一点的门框就行了,工作人员通过缓冲间到“检查包装灭菌区”,就可以到灭菌间了。

辅料打包间在哪呢?一次性物品从哪进来?清洁的布类从哪进来?
回复

举报

发表于 2011-4-3 21:07 | 显示全部楼层
回复 1# yyf

看来你们供应室的面积还可以,建议您请专业人员给设计一下,应该会更合理一些哦。毕竟改建一次不容易,特别是我们不是专业设计的。如果改建了以后还是布局不合理,那领导会怪罪的,所以应该慎重考虑一下。目前你们这样的设计还是存在许多缺陷的哦。。。 (我们去年改建以前也是这样的,自己设计的不完善,后来还是请专业人士设计的,毕竟他们考虑的东西比较全面一些。但还是需要自己相对调整的。)
回复

举报

发表于 2011-4-3 22:43 | 显示全部楼层
建议一次性无菌物品间与无菌物品放在同一侧;环氧乙烷灭菌和高压灭菌放在同一侧;车库侧较大,可设计水处理间和洗车库和敷料间,洗车库还没有门进出呢?把各间的门和通道都要设计全,总的方向是污——洁——洁净,希望你能考虑全面。相信你。
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-4 13:32 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的建议!我会认真考虑,同时建议领导请专业人员设计一下。
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-4 13:37 | 显示全部楼层
回复 10# 水墨画
谢谢水墨画老师的指导。我将请求领导再请专业人员设计一下。
回复

举报

发表于 2011-4-4 17:52 | 显示全部楼层
应请有经验的供应室专业设计,以免装修后有太多的不足和遗憾!
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-4-4 22:47 | 显示全部楼层
回复 15# AWFF
谢谢老师的提惕
回复

举报

发表于 2011-5-18 15:08 | 显示全部楼层
建议找专业厂家现场考查后提供设计方案。