找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3090|回复: 7

[求助] 洁净手术部之间需要设置缓冲间吗

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 婉若秋水 于 2011-3-26 16:57 编辑

洁净手术部的百级手术间需要设置缓冲间吗?为什么?依据有吗?我省专家意见不一。谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 16:49 | 显示全部楼层
回复 1# lijiangying
医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002
5.2 洁净手术部平面布置
洁净手术部必须分为洁净区与非洁净区,不同洁净区之间必须设置缓冲室或传递窗,以控制各不同空气洁净度要求的区域间气流交叉污染,有效防止污染气流侵入洁净区。

    所以必须设缓冲间,也就是百级和千级之间,千级和万级之间都要设缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 16:53 | 显示全部楼层
不同级别的手术间大多是并列排列,好象没有再设缓冲间。
我们医院就没有只是负压手术间有设缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 17:42 | 显示全部楼层
并列排列的手术间之间无门和窗,气流不存在交叉,还有必要设缓冲吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 19:32 | 显示全部楼层
我们医院手术间是并列排列的,洁净区与非洁净区不在一个楼层,没有缓冲间,我认为没有必要设置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-27 11:30 | 显示全部楼层
胡教授能给个答复吗?杭州的倪小平主任是这方面的专家,能否给予答复。我无法直接联系他们。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 16:18 | 显示全部楼层
回复 6# lijiangying

要设的,要不气流很难维持压差的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-10 19:01 | 显示全部楼层
洁净手术部的百级手术间需要设置缓冲间吗?为什么?依据有吗?我省专家意见不一。谢谢。
胡教授能给个答复吗?
杭州的倪小平主任是这方面的专家,能否给予答复。我无法直接联系你们。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表