找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4305|回复: 12

[求助] 我院改建供应室平面图

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-15 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 ice_bound 于 2011-3-16 11:35 编辑

供应室平面图.doc (32.5 KB, 下载次数: 217) 这是我院在原有基础上供应室改建的草图,红色区域为新建的,黄色区域没有实际屏障,去污区要是真正把这些东西放进去肯定放不下,不知道怎么办了?还有外围红色的斜杠部分是后建的一个封闭的空间,只有一个门,请各位老师给指点指点,谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-15 22:33 | 显示全部楼层
怎么上传WORD文档后成这样了呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 07:19 | 显示全部楼层
怎么没有图?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-16 13:10 | 显示全部楼层
图又重新发了一遍,终于传上去了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 21:34 | 显示全部楼层
从图上看存在以下问题:1、人物混流  2、进入去污染区无缓冲间 3、清洗间与打包间无实际屏障  4、清洗消毒器位置应放在清洗间与打包间之间作为实际屏障  5、打布与打器应分室进行  6、从图上看清洗间和打包间面积相对较小,缓冲间面积相对较大  7、无一次性无菌物品拆包间
以上拙见不知对否
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 15:14 | 显示全部楼层
如何才可以看不到你们的图
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 15:17 | 显示全部楼层
对不起,我是新手刚加入,但不知到哪可以看到同行各位老师交流具体内容,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 15:38 | 显示全部楼层
污物回收间也应该有缓冲间的,另外敷料打包和器械打包应该分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 15:42 | 显示全部楼层
图上看着很别扭,分区不很明显。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 18:28 | 显示全部楼层
老师好,我院借鉴您医院的供应室平面图做为参考!下载了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-12 09:22 | 显示全部楼层
借鉴您医院的供应室平面图做为参考!下载了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-13 15:52 | 显示全部楼层
借鉴老师医院的供应室平面图做为参考!下载了,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表