[求助] 请老师们帮我看看血透中心的设计图?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-2 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请老师们帮我看看我院改建血透中心的设计图,谢谢

12.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-2 11:40 | 显示全部楼层
抱歉,图传反了,老师们要偏着脖子看看,重发一张。我觉得电梯设在左上角那个地方,不太妥当,但是左下角就是楼梯旁边后勤的同志说安不了。

12.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 12:34 | 显示全部楼层
顶一个先!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 13:13 | 显示全部楼层
回复:你的图上的字太小,看不清楚
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-2 13:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 hejian 于 2011-3-2 13:30 编辑

回复 4# 小点点
老师:左上是隔离透析室,左下是候诊区,面积最大那块是透析大厅,右边是水处理和配液间。隔离透析区是否应设置独立的治疗室?另外就是电梯我们是背包重新安装,位置没定,我觉得应设在左下角。老师拜托点击右键“另存为”。。。放大一点,我是扫描仪扫的,我不会放大
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 13:40 | 显示全部楼层
回复:你的清洗消毒间在哪里?医疗废物洁具在哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 13:42 | 显示全部楼层
回复楼主:给你一个连接,看看这篇文章或许对你有帮助。https://bbs.sific.com.cn/thread-48654-1-1.html
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-2 13:43 | 显示全部楼层
回复 6# 小点点
老师:污物间在左上角,就是电梯那个位置旁边;清洗间没有单独的,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-6 09:23 | 显示全部楼层
回复:没有单独设计,那你们的清洗消毒在哪里进行?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-6 11:01 | 显示全部楼层
回复 9# 小点点

老师:在透析大厅和隔离透析区之间的小面积房间,设计了一个复用清洗间和贮藏室。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-6 11:02 | 显示全部楼层
设计的没考虑更衣室和洗手设施,我已经指出来了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-23 21:25 | 显示全部楼层
三区划分要明确:
1、从医生办公室——值班室都属于清洁区,中间怎么有治疗室。
2、污物间太小。
3、值班室对面就是病房是不对的。
4、患者更衣室在哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 15:37 | 显示全部楼层
这个图放在台湾是可以用,他们没有所谓的三通道标准,大陆是不行,而且是严重的不合格呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 15:56 | 显示全部楼层

污染区,治疗区,都重复了。水处理,库房没看到你。最大的地方是 治疗区居然有WC,这是要扣分的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 09:48 | 显示全部楼层
各位老师的分析让我长见识了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-6 14:39 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2011-3-2 11:40
抱歉,图传反了,老师们要偏着脖子看看,重发一张。我觉得电梯设在左上角那个地方,不太妥当,但是左下角就 ...

应该有接诊处和更衣室,污染处理。
库房和透析大厅在一起不太合理。。。
回复