新建的层流手术室应该做那些生物检测
返回列表
发新帖
查看:
2061
|
回复:
6
[求助]
新建的层流手术室应该做那些生物检测
火
[复制链接]
寒宵
寒宵
当前离线
积分
14
发表于 2010-12-17 18:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
新建的层流手术室应该做那些生物检测
回复
使用道具
举报
云儿飞
云儿飞
当前离线
积分
2033
发表于 2010-12-18 10:42
|
显示全部楼层
我也很想知道新建的层流手术室应该做那些生物检测?
回复
顶
踩
使用道具
举报
梦想成真
梦想成真
当前离线
积分
693
发表于 2010-12-18 14:00
|
显示全部楼层
回复
1#
寒宵
生物监测主要是指监测灭菌器是否达到灭菌效果的,请问您是不是询问需要做哪些消毒灭菌效果监测?
回复
顶
踩
使用道具
举报
chenhui
chenhui
当前离线
积分
1908
发表于 2010-12-18 14:38
|
显示全部楼层
回复
1#
寒宵
承建方必须有一份层流即百级、万级等不同级别手术的空气监测报告,当然医院自己也必须检测,是环境学检测而非生物检测。
回复
顶
踩
使用道具
举报
闲书
闲书
当前离线
积分
3878
发表于 2010-12-18 14:44
|
显示全部楼层
如果监测空气质量的话,应该在手术室温湿度、静压差、空气流速、换气次数等都在规定值范围内的状态下,用沉降法或者浮游菌法,对层流手术室进行静态和动态的监测,布点方法根据层流级别、手术区和周边区百级13点、千级9点、万级7点。。另外还要有疾控中心的尘埃粒子专业检测报告,合格后才可以运行使用
回复
顶
踩
使用道具
举报
徐飞
徐飞
当前离线
积分
889
发表于 2010-12-18 15:54
|
显示全部楼层
我院手术室改建为层流3年了,最近经常发现空气监测超标现象,很想做一次专业的检测,请教5楼的老师,你所谈到的检测内容标准值范围内在哪可以查到,谢谢指教!
回复
顶
踩
使用道具
举报
zzq0
zzq0
当前离线
积分
3399
发表于 2010-12-18 15:58
|
显示全部楼层
承建方必须有监测报告,当地疾控中心检测报告,可以了
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表