找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2006|回复: 1

[求助] 百级层流手术间开启1小时关闭10分钟可否进行关节置换手术?

[复制链接]
发表于 2010-12-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,因我院百级层流手术间空调损坏,厂家要求若使用必须开启空调1小时,关闭10分钟,再开启1小时,关闭10分钟这样循环使用,恰逢明日我院外请专家提前约好做关节置换手术,并且时间不能更改,请教老师,在这种环境中可否进行此项手术。若在手术间临时增加一个等离子消毒器打人机共存档,是否可行?多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-17 09:53 | 显示全部楼层
使用什么方法不重要,重要的是能否达到百级空气洁净的指标啊!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表