我们院有一间放CT臂的手术间层流坏了,骨科医生急用手术,护士长想放二台空气消毒机,暂时用一下,请教各位老师这样行吗?
贡献排行榜:
发表于 2010-12-5 17:20 | 显示全部楼层
我认为不管是采取何措施,只要能保证手术要求的空气洁净度即可。所以暂时使用空气消毒机是可以的。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-5 17:42 | 显示全部楼层
不行又怎么办,你打算停骨科的手术吗?空气消毒机的送风量与空间是有比例的,放两台,算一算够标准没有,脊柱手术等要求高的手术就调整到其他手术间,把C臂推过去用(你们医院有CT臂?),无关人员跑远一点,准备怀孕的要注意不要在附近手术间就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-5 20:47 | 显示全部楼层
我认为是可以的,不过你要多做几次细菌培养。如果符合层流手术间的标准就可以,否则是不行的。这只是权宜之计,层流坏了还是要赶快修的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-5 21:52 | 显示全部楼层
明白了,老师们的意见是消毒机可以暂时顶用,谢谢了.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:19 | 显示全部楼层
环境微生物监测合格了,暂时用用应该可以.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:21 | 显示全部楼层
回复 1# 无菌
这有何不可?很多医院还没有层流手术间呢,手术还不是照样进行,保证空气质量是关键,未必都要使用层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:26 | 显示全部楼层
手术之前做个卫生学监测,达到规定就可以。手术中间控制人流量。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 10:21 | 显示全部楼层
回复 1# 无菌

不论用什么方法进行消毒,只要能够达到有效的消毒效果就可用。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 15:13 | 显示全部楼层
回复 1# 无菌

并没规定二类环境的手术室不能做骨科手术呀。
但是要搞清楚“层流”的哪儿坏了?换气受不受影响?如果不能换气这个手术间能呆得住人吗?
如果换气不受影响临时用空气消毒机替代也无妨,但应考虑空气消毒机的作用空间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-6 15:56 | 显示全部楼层
不能换气,但骨科手术只能在那做,因这间手术室有C行臂,其它手术室替代不了,我们临时调配了二台空气消毒机,暂且应急一下,等待层流修好。通过这次,我准备向领导提出,再购进几台空气消毒机以备急用。谢谢各位老师的指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-7 17:51 | 显示全部楼层
再买几台空气消毒机?这个主意可不好!
应该平时就要求后勤部门做好净化设备的维护与保养才是。
你说的层流设备坏了,是哪个环节坏了可能你并没有搞清楚。有这样一种情况:空调(制冷或制热)功能瘫痪,但空气循环没有问题,这种情况下空气还是经过几级过滤净化系统的,只是室内温度不能在设定的范围。这种情况下只是要解决温度的问题就得了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-7 18:08 | 显示全部楼层
暂时使用空气消毒机是可以的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-7 19:54 | 显示全部楼层
很多医院还没有层流手术间,手术还不是照样进行,保证空气质量是关键,卫生部并没有规定所有医院手术室一定要安装使用层流设备。