01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 2572|回复: 10

[讨论] 供应室洁净室

 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-21 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建供应室,准备在检查包装间与无菌物品存放区做十万级洁净室,去污区做三十万级.我认为去污区做三十万级没必要,但他们说规范上有去污区换气次数就可以做,否则去污区如何换气.你们认为呢?请各位发表意见.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 13:48 | 显示全部楼层
去污区换气次数达到了就能达到30W级?有点过了!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 14:54 | 显示全部楼层
我们的去污区只有空调和排风,维持负压就行,没有净化装置。建议找专业人员咨询。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 15:40 | 显示全部楼层
有米做个万级也可以!{:1_671:}
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-22 09:03 | 显示全部楼层
请问去污区做净化有没有原则性错误
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 11:28 | 显示全部楼层
洁净房间的洁净等级为最终控制参数,去污区作为一个污染源不可控的区域,谈洁净度等级是没有实际意义的,而且没有必要。
去污区环境控制的关键是温度、湿度、相对压力。
一般实施采用直排换风机组配合冷暖空调即可。没必要做高效过滤净化设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 12:14 | 显示全部楼层
我们供应室也在做,厂家来说需要做净化,但是我觉得没有必要做净化,但是通风和空调有什么详细要求?直排换风机组需要专业厂家做吗?还是在大楼工程里有即可,另外我们北方有暖气,空调还需要吗?恳请各位老师给予指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 21:53 | 显示全部楼层

1.想到净化空调的初期投入和运行维护的费用,换做我是厂家也会说要做净化。
2.通风和空调有什么详细要求?
各区域空调控制的温湿度要求,和通风换气量地要求,请参考09版CSSD规范第一部分;
系统的设计和各种设备具体选型,按医院实际情况,应由建筑设备专业或供热空调通风专业的工程师来做,这些事,不是医务人员所能完成的。
3.大楼中央空调及通风的能力,能控制住CSSD的温湿度和空气质量的,就不用专门设置CSSD的空调通风机组了。但实际情况是:大楼中央空调,通常难以控制CSSD的清洁区的温湿度,因为有灭菌器、清洗机、干燥柜这些热老虎。中央通风,难以控制热老虎所在的设备区温度。结果还是要加几个空调柜机和排风扇。
4.制冷空调一定要,否则夏季CSSD的清洁区和无菌区,会热得要命,原因还是这几只热老虎。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 22:12 | 显示全部楼层
以前听过胡教授的课:消毒供应中心不需要净化。因为无菌室已划为清洁区。
供应室的空调排风系统应设置独立的室内空调外机组,不受大楼中央空调的限制;每个房间散热设备不一致,应分区域控制,保证房间温度均衡;
三区要有压差:去污区相对负压;清洁区相对正压。低温灭菌间要低于相邻房间的气压。去污区要设置独立的排风装置。各区的换气和温度都有规定。
高压灭菌间、清洗消毒器及低温灭菌间要设置机械排风系统。
以上均需专业厂家设计施工。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 22:32 | 显示全部楼层
金陵老师:我们上课时听胡教授是这样做的。我想请教一下:清洁区的正压和去污区的负压是如何做的?我们的供应室已经装好,只用改装了,请您指教!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 23:28 | 显示全部楼层
青虫 发表于 2011-9-15 22:32
金陵老师:我们上课时听胡教授是这样做的。我想请教一下:清洁区的正压和去污区的负压是如何做的?我们的供 ...

由于供应室的空气流向是由清洁区流向污区,所以污区要保持相对负压。
既然供应室已建好,就只能采取补救措施以达到要求。
可以在污区安装大功率的排风扇,直接对外排气。清洁区则相反,可以安装进风扇,保持相对正压。
将规范的要求告诉专业人员由他们去做就行了。
回复