发表于 2010-10-4 11:13
|
显示全部楼层
|
阅读模式
法规文件
内容分类:
发布日期:
法律效力:
是否强制:
-
是否作废:
-
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
术室实施环境感染控制和通风措施
1、保持手术室相对于走廊和邻近的地方保持正压。(IB类)
2、维持手术室通气率≥15交换量/小时,其中≥3交换量/小时应该是新鲜的空气。(IC类)
3、将所有的再循环气体和新鲜空气通过适当的过滤器过滤,以保证最低滤过率为90%。(IC类)
4、对于没有设计成层流的房间,让空气从天花板附近进入,在靠近地面的地方排出。(IC类)
5、不要使用紫外线灯防止手术台上的感染。(IB类)
6、除了设备、工作人员和病人通过的时候,尽量保持手术室的门关闭,同时尽量减少必要人员的进入。(IB类)
评分
参与人数
1
+4
金币
+4
收起
理由
桂花香
+ 4
+ 4
好资料。
查看全部评分
回复
使用道具
举报
无极紫晶
无极紫晶
当前离线
积分
8185
发表于 2010-10-4 13:12
|
显示全部楼层
回复
1#
zjhu
"2、维持手术室通气率≥15交换量/小时,其中≥3交换量/小时应该是新鲜的空气。(IC类) "
这句话怎么没有单位?应该是“维持手术室通气率≥15次交换量/小时,其中≥30%交换量/小时应该是新鲜的空气”吧?
回复
顶
踩
使用道具
举报
浙江胡
浙江胡
当前离线
积分
2031
楼主
|
发表于 2010-10-5 10:40
|
显示全部楼层
外的话翻译过来比较难看懂。
我的理解是:手术室要保证每小时15次以上的换气次数,其中新鲜空气的换气量要超过3次换气次数。
1次换气次数就是换气量达到手术室的空间体积;
每小时换气量(立方米)=进风口风速(m/s)×进风口表面积(平方米)×3600
每小时换气次数=每小时换气量/房间体积
回复
顶
踩
使用道具
举报
无极紫晶
无极紫晶
当前离线
积分
8185
发表于 2010-10-5 12:20
|
显示全部楼层
回复
3#
zjhu
知道了!谢谢!
很多施工方是不给你提供进风口风速等数据,使用科室根本不知道换气次数是多少,反正人一多就感觉闷得很,从自身感觉上感觉换气次数不够,特别是新风量不足。这是一个很普遍的问题,亟待解决!使用单位必须要拿到第三方出具的验收合格的报告后才能启用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年09月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表