找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 2946|回复: 8

[求助] 我院供应室是层流 30万级这月空气监测结果26.2cfu/cm3,超标吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-16 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院供应室是层流 30万级这月空气监测结果26.2cfu/cm3,超标吗?正常值是多少?还有血透室10万级空气监测结果52cfu/cm3,超标吗?   cfu/cm3和个/皿如何换算?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 08:48 | 显示全部楼层
如按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做,cfu/cm3和个/皿之间没有换算方法,而是不同的计算方法。可能应按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做才符合标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 09:56 | 显示全部楼层
如按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做,cfu/cm3和个/皿之间没有换算方法,而是不同的计算方法。可能应按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做才符合标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 10:34 | 显示全部楼层
如按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做,cfu/cm3和个/皿之间没有换算方法,而是不同的计算方法。可能应按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做才符合标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2010-8-16 10:45 编辑

回复 1# 糖果屋

关于洁净室的级别划分,各国标准各有不同。但洁净指标都是对尘埃粒子和微生物最大允许度来衡量的。我国规定的洁净度级别与限量标准在GMP药品生产的洁净室要求有描述。是药监局1999年就颁布的,可以参考。可是,没有按立方米来衡量。所以不好说你的检测合格还是不合格。

对于10万级:微生物沉降菌个/皿.30MIN为小于 10个。
对于30万级:微生物沉降菌个/皿.30MIN为小于 15个。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 10:49 | 显示全部楼层
回复 1# 糖果屋


    可以换算的,平板放置30分钟,用平均菌落数乘以26便可。十万级标准为≤104cfu/m3;30万级为≤130cfu/m3。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-16 12:46 | 显示全部楼层
那平均菌落数如何计算,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 16:41 | 显示全部楼层
回复 7# 糖果屋


就是几个平皿上的菌落数加起来平均呀!如:5个平皿菌落数分别为:0、1、0、0、0;平均菌落数就是:(0+1+0+0+0)/5,明白了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-31 16:48 | 显示全部楼层
我认为可以换算。细菌总数(cfu/m3)=50000N∕A×T   (A=πR2=3.14×4.52=63.585 cm2)
(A为平板面积(cm2);T为平板暴露时间(min);N为平板平均菌落数(cfu)。)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表