找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1664|回复: 5

[原创] 热力消毒是不是控制军团菌在供水系统定植的好办法?

  [复制链接]
发表于 2010-6-27 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
  大家都知道供水管道中的军团菌很难被清除,热力消毒是众多消毒方法中的一种,热力消毒方法是否可以有效地控制军团菌感染?
  首先我们明确一点,没有哪种消毒方法可以彻底消灭军团菌,我们水消毒的目标是降低军团菌在水中的浓度,达到一个不引起感染的安全浓度。热力消毒分为持续加热和热水冲洗两种方法。持续加热超过55℃可有效减低军团菌浓度(小于100CFU/L),事实证明,与建筑结构改造(如去除停滞不流的水)相结合,这是一种非常有效的方法。但问题在于,保持水管中的水在55℃以上非常困难,而且容易造成烫伤。热水冲洗又有两种方法:60℃持续5min,这是一种暂时性的干预措施,一般效果不好;另一种是70℃持续10-20min。
  找一下60℃持续5min效果不好的原因:60℃持续5min可以杀死90%军团菌,加热到70℃1min就可以杀死90%军团菌。假设消毒前每升水中有100个细菌,60℃持续5min 后只剩10个细菌,这是安全的水中细菌浓度。如果消毒前每升水中有10,000个细菌,60℃持续5min剩1000个细菌,为了达到安全浓度就必须重复60℃持续5min3次,因此,推荐的军团菌控制方法应该采用4-5倍的D90值(在一定温度下杀死90%细菌总数是所需要的时间)。也就是60℃至少持续20min或70℃持续5min。60℃持续5min是被淘汰的方法。
  相对来说,70℃持续10-20min有效而简便,可以用于实际管道消毒。

评分

参与人数 1 +10 威望 +1 金币 +10 收起 理由
往事随风 + 10 + 1 + 10 精品文章!值得学习!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2010-6-27 13:31 | 显示全部楼层
回复 1# 莲雾


    供水系统的污染问题已经越来越引起人们的关注,但是如何做细做深,将结果应用于实际工作是非常有价值的啊!您的文章将对我们实际工作非常有帮助,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 14:46 | 显示全部楼层
谢谢,增长了实际运用的知识!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 16:11 | 显示全部楼层
看了斑竹的文章,又增加了新的知识点,这就是开卷有益
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 17:23 | 显示全部楼层
学习了,对供水管道军团菌污染的消毒增长了新知识,谢谢莲雾老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 19:16 | 显示全部楼层
学习学习,增长知识,谢谢版主!
回复

使用道具 举报