[求助] 洁净手术室需按紫外线灯管吗!

   火... [复制链接]
发表于 2010-6-7 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院洁净手术室刚投入使用,院感科去看设备按装流程,发现新风口旁安装有紫外线灯管,查资料未找到理论依据,请问版主老师:洁净手术室需按装紫外线灯管吗?此举不符合规范要求吧?是设备厂家对自己产品消毒滤过效果不放心吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 22:21 | 显示全部楼层
我认为不应该再安装紫外灯管,有点多此一举。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 10:39 | 显示全部楼层
洁净手术室按装紫外线灯管没必要吧。我院也是洁净手术室,
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 23:47 | 显示全部楼层
紫外线灯除了可以对空气消毒之外,不应忽视它对物体表面的消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-9 08:18 | 显示全部楼层
关于层流管理,哪位老师能介绍点经验?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-9 08:19 | 显示全部楼层
各级过滤网的清洗更换要多长时间合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-9 11:25 | 显示全部楼层
回复 5# 嫦娥奔月

看布衣版主的帖子。
    https://bbs.sific.com.cn/viewthre ... 5%CA%D2%B9%DC%C0%ED
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-9 13:15 | 显示全部楼层
回复 1# 寂静的春天

可能“是设备厂家对自己产品消毒滤过效果不放心”吧!问问他们为什么!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-9 17:22 | 显示全部楼层
我认为没必要,层流系统只要维护得好,过滤效果是可靠的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-9 17:32 | 显示全部楼层
一般初效、中效过滤网半年更换一次;高效过滤网半年检修一次,1-2年更换一次;回风口格栅每周擦洗一次,过滤网每月清洗2次。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 16:49 | 显示全部楼层
我们医院也正在建洁净手术室,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 22:00 | 显示全部楼层
回复 1# 寂静的春天

洁净手术室的空气净化是否达标主要取决于初、中、高效三级过滤器的性能,在新风机组的入口处是初中效过滤器在发挥阻尘抑菌作用,安装紫外线灯管没有什么作用,做好机组设施的除尘维护就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 09:05 | 显示全部楼层
真是画蛇添足啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-23 11:26 | 显示全部楼层
我院新建手术室是层流手术室,在准备验收时我院感控科为了在手术室运行前做一下本底检测,在采样时时发现厂家除了开启层流外,还在房间内使用了紫外线灯进行消毒,即用层流+紫外线,后来我们的采样结果显示细菌超标。
   请问各位老师,这种情况下,采样不合格要怎样处理?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 12:25 | 显示全部楼层

理由和出处在哪?麻烦详细解释下下。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 12:27 | 显示全部楼层
潇潇 发表于 2010-6-11 22:00
回复 1# 寂静的春天

洁净手术室的空气净化是否达标主要取决于初、中、高效三级过滤器的性能,在新风机组 ...

我认为有道理,赞赞!
回复