哪位老师有消毒供应中心装修要求资料和验收标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 08:12 | 显示全部楼层
回复 1# 燕归来

你可以参照"供应室的两规一标来制订"
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 22:11 | 显示全部楼层
中心供应室装修要求:
1、工程要求:
根据国家相关规范及《江苏省医院消毒供应中心(室)验收标准(试行)》对中心供应室进行装修;该工程按中心供应室布局而产生的装修、水、电、蒸汽、设备的安装工程及弱电系统、净化系统等本工程范围之内。(具体工程范围间中心供应室布局图)
2、装修方案:
⑴、        更衣室、小车清洗间、制水间
地面采用300×300防滑地砖;墙面贴200×300墙砖到顶;顶棚为300×300铝扣板。
⑵、        污染区、清洁区、无菌区和办公区的其它区域:
地面:采用防磨、防腐蚀塑胶卷材地板;
墙面:采用彩钢板做隔断,但周围已砌墙部分采用彩钢板附墙装饰;
顶棚:采用彩钢板装饰(以轻钢龙骨做吊顶);
顶棚与墙面、墙面与地面连接处阴角采用90°电泳铝合金线条装饰;
设备隔断:采用不锈钢板装饰。
⑶、        门选用采用与墙面一致的彩钢复合板门,门套选用不锈钢,不锈钢执手锁。
3、        电器工程:
①、线路从天花上部和埋墙穿钢管或锌铁线槽暗铺,各线路(照明、插座、空调、专用设备、供电线路)分开铺设,互不干扰、并配独立开关控制、线路根据设备配置电线或电缆。
②、各房间安装开关箱、并独立线路由总配电箱引电至房间开关箱。
③、制水间和小车清洗间的开关、插座等均为防水型、其余区域采用普通开关、插座;
④、更衣室、制水间、小车清洗间、设备维修间采用防雾吸顶灯,其它区域采用洁净吸顶灯具;
4、空调净化系统:
①、污染区、更衣室、办公室、水处理间及过渡间只需考虑空调;
中央空调:相对湿度30~60%;温度16~21度之间 ;
气压:-10~-5Pa;
②、清洁区
中央空调:相对湿度30~60%,温度20~23度之间;
净化等级:三十万级;气压:5-10Pa;
③、无菌区
中央空调:相对湿度低于70%,温度低于24度;
净化等级:十万级;气压:10-15Pa;
⑤、脉动真空灭菌器隔断间、全自动清洗消毒器需设置单独排风管路;
⑥、EO灭菌间房间内排气管路必须单独(不得与其它管路混合),换气次数10次/小时;
设备排气管道根据设备要求接至建筑物顶端;
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-23 20:27 | 显示全部楼层
及时雨,对我很有用,谢啦。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 09:50 | 显示全部楼层



  很有用的资料。只是想知道:以上资料的出处出自哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 10:04 | 显示全部楼层
回复 5# tangjing163


    这是相关医院供应室施工过程中的总结,结合新规范搞出来的!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 16:06 | 显示全部楼层
回复 6# jianfeng917


    谢谢及时回复。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表