[求助] 关于洁净手术部的问题

  [复制链接]
发表于 2010-5-24 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位同道,向大家请教,心脏手术必须在100级洁净的手术间内进行吗?1000级的就不可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 09:51 | 显示全部楼层
也不是啊,我们这边,泰达国际心血管医院,16间手术间全部都是千级的,主要看的是净化效果,机组分配,医院类型,关键的是在于科学管理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-24 16:09 | 显示全部楼层
我们是一所心血管疾病专科医院,只做心脏手术,不做其他的手术。按照我现在能够找到的国家的规范性文件,《医院手术部管理规范》中的要求是洁净手术部按照洁净手术部建筑技术规范的要求执行,而这个规范中手术室的分级中写道心脏手术是列在100级手术间的范围之内的。