各位同道:
    为什么我院的洁净手术部中的百级净化手术间监测总是有问题,滤网清洗了,风速和静压也都是达标的,室内彻底清洁了,在做监测的时候手术间内的麻醉机,体外循环机等等一系列物品都挪出来了,可做的沉降菌监测还是不达标,大家帮我想想办法,看还有什么遗漏的地方
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 10:05 | 显示全部楼层
查看机组的相关配件是否及时更换与清洗.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 11:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 小点点 于 2010-4-22 19:48 编辑

第一是看你的沉降法采样是否科学,注意是13点,时间是否是半小时? 其次是你是否根据相应标准判断?有专用标准哦!
2.你的送风口与回风口是否设计合理?如果形成漩涡区的话,那也是达不到标准的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 11:21 | 显示全部楼层
净洁手术室的墙壁是否可用消毒剂擦拭
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 11:27 | 显示全部楼层
你们的洁净手术室用了多长时间,初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器用了多长时间,做监测时自净时间是否够,在做监测时手术间内的麻醉机,体外循环机等等一系列物品都不用挪出来。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 12:24 | 显示全部楼层
回复 1# guoli2008
1、你这里没有提到过滤器更换和洁净度监测的问题,你们的过滤器使用多长时间了,是否监测过尘埃粒子数。
2、我们曾经碰到这样一个问题,一家医院请了一个非专业做洁净手术室的企业来更换过滤器,监测发现尘埃粒子超标,后来一查原因是新过滤器放置不严密导致空气泄漏。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 12:44 | 显示全部楼层
请问百级、千级、万级层流手术间的空气培养正常范围各为多少?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-23 13:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,我根据大家的提示在找一找原因吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-5 17:00 | 显示全部楼层

关于洁净手术室的问题

按照进入洁净室的规范要求,进入人员应先沐浴,再更换刷手衣裤,各位同仁,您医院里的医生和护士能做到吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 19:24 | 显示全部楼层
未做到,一般手术医生进入手术室换鞋后,更换洗手衣裤就进入了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 20:55 | 显示全部楼层
那里规范要求必须沐浴?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 21:38 | 显示全部楼层
回复 1# guoli2008

洁净手术部进洁净手术区的时候要二次更衣、更鞋。
请问先沐浴再更衣是何规范的要求?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 16:20 | 显示全部楼层
除了布点按规范外,培养皿放置方法是否有问题。我查了一些资料,周边区布点时平皿与地面呈30º角。(北京市地方标准《医院洁净手术不污染控制规范》)你可以参考一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-29 10:56 | 显示全部楼层
还有手术中使用的敷料符合卫生部的要求吗?
回复