各位老师:我院的ICU现在采取十万级的层流建设,但近两个月出现鲍曼不动杆菌感染个案明显增加,想进行终末消毒,由于该病房启用才一年,一直未有机会进行全面的消毒,所以请教各位老师,该如何怎样进行终末消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 07:02 | 显示全部楼层
我想患者不能离开病房吧?那就应该把房间内所有的物体表面都用消毒剂擦拭一遍,最好用刺激性小的消毒剂如二氧化氯消毒剂500mg/L浓度,30分钟后再用清水擦拭一遍。更换所有的床单、被套、枕套等,并重复上面的表面消毒过程。同时不间断地启动净化系统进行空气净化,注意开展清洁擦拭时工作人员手的标准预防。
不知可行否?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 09:13 | 显示全部楼层
最主要的要清洗回风口滤网并消毒,必要时进行更换,对上回风口滤网不得忽视。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-6 09:04 | 显示全部楼层
谢谢老师提醒!层流的滤网每周都在清洗,不过由于物业管理公司都安排清洁人员在周六日清洗滤网,所以一直没看到滤网的情况,看来得牺牲自己的一天公休来看一下他们的工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-6 10:58 | 显示全部楼层
回风口滤网的及时有效清洗非常关键,尤其在病区环境较差时更要注意。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-14 09:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-14 09:40 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2023-9-17 08:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-6 18:03 | 显示全部楼层
学习了,我们有时也会出现多耐增加的情况,医生也把这些归结于环境的结果,其实环境造成多耐传播可能性小一些,很多时候是由于医务人员手卫生不到位互相污染