找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1963|回复: 16

[讨论] CSSD净化储存间漏水,院感科能否承担监测及污染度评估任务?

   火... [复制链接]
发表于 2010-4-4 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
color=Red]某医院新建的使用仅4个月的CSSD,10万级净化的无菌间漏水、漏粪便,医院感染管理科能否承担污染度评估及监测任务?是否具有相应职责?做出的评估报告是否有效呢?欢迎大家讨论!

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 21:29 | 显示全部楼层
SSD净化储存间漏水,监测及污染度评估任务应该是设备科与总务科的职责吧,欢迎拍砖。
20090602_c19779b19ff2e56b296cxSeRzjGN4mYm.jpg

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-4 21:43 | 显示全部楼层
人认为CDC或具有国家实验室资质的第三方才可以承担,出具的报告才有效!

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 22:00 | 显示全部楼层
quote]个人认为CDC或具有国家实验室资质的第三方才可以承担,出具的报告才有效!
但这项工作应由医院设备科及总务科牵头办理吧?
20090214_71f793b08e257ee58779f1cPRHzV9R78.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 22:51 | 显示全部楼层

如果是漏粪便了,那还用专业机构监测吗?外行都能看懂,就是普通办公用房也不可以啊!至于修理后的监测,我个人认为如果这次渗漏是与建造供应室的厂家有关,就应请专业机构上门检测,这样医院才可以付费!如果是其他楼层的错误,修理后,采取标准的方法检测,由供应室或院感科做都可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 07:07 | 显示全部楼层
收了没有?没验收由施工单位包处理;院感科无资质进行评估;无菌间顶上有此类管道应当是设计有问题,院感科审过图纸吗?如审过,多少要负点责。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 07:15 | 显示全部楼层
意5#意见,才启用4个月就出现泄漏,建筑方是有责任的,必须找他们进行维修。另外,这个建筑设计有问题吧,无菌间怎么能建在下水管线走行的下面?还是卫生间的下面?从长远来说这都不太合适,能10万级净化吗?有防水措施啊,不可理解。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 09:06 | 显示全部楼层
quote]同意5#意见,才启用4个月就出现泄漏,建筑方是有责任的,必须找他们进行维修。另外,这个建筑设计有问题吧, ...
觉得不可思议……

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 10:21 | 显示全部楼层
菌间漏水、漏粪便不会下水道没接出去吧,形同虚设?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-5 10:22 | 显示全部楼层
院设备科、基建科等现场查看说是上层ICU卫生间管道因堵塞而爆裂所致!真是不可思议!
院感科不能承担监测及评估任务!

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 11:15 | 显示全部楼层
quote]医院设备科、基建科等现场查看说是上层ICU卫生间管道因堵塞而爆裂所致!真是不可思议!
院感科不能承担监测 ...
启用4个月就出现泄漏,建筑方是有责任的,必须找他们进行维修。ICU卫生间管道因堵塞而爆裂所致,那么,管道质量也有问题啊! 97.gif

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 11:30 | 显示全部楼层
回复 1# ayfy

所有维修费用及检测费用均由施工方承担!由此造成的经济损失(比如ICU不能接收病人)也应该由施工方承担!
工程验收及维修后验收院感科是没有这个能力和义务的,必须找经过CMA认证的实验室来检测。我们通常是找省CDC来做。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 18:02 | 显示全部楼层
我们一方面请外单位比如疾控来评估污染报告,另一方面,自那时起所波及的物品处置是我们应该启动应急响应的,比落地包严重的多!期间无菌间物品应立即密闭转回污洗室:包装材料全部作废,器械重新清洗消毒 灭菌;先前如果没发现小漏,对可能污染发出的无菌包追溯召回,已经应用的观察。
  启动洁净密闭箱容纳后续灭菌物品,或检查各使用单位的无菌物品存放柜容量及安全性,以及时运送缓解无菌存放间停止使用给临床带来的压力!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 18:09 | 显示全部楼层
“某医院新建的使用仅4个月的CSSD,10万级净化的无菌间漏水、漏粪便”问题是:无菌间不应该有地漏、上下水管道!难道便溺隔墙穿越原形毕露?那得从设计施工环节整改啦,大手笔啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 18:16 | 显示全部楼层
回轻风:疾控一般都是层流施工完毕后空态、或静态时来验收的!象这样的建筑设计是设计审核和施工监理的责任吧?院感人的肩膀太单薄啦!我们算是吸取教训,多长只眼吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-6 20:04 | 显示全部楼层
吸取教训,在医院进行消毒供应中心建设时,院感科可以借鉴此事把个关,是不是也要考虑到上层科室对供应室的影响。
应该讲一个大楼的设计时,各层布局几乎无太大变化,尤其是卫生间应该都在一个垂直面上,以保证下水管道的关联,怎么会上面楼层是一个科室的卫生间,而下面就是消毒供应中心的无菌间了呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-12 20:10 | 显示全部楼层
院感人的肩膀太单薄啦!我们算是吸取教训,多长只眼吧!象这样的建筑设计开工前都是各级领导考查无数次的,院感科未必能参加上,等到有问题了再找院感科,院感科是不是太冤了呀?院感科团队里以后是不是还要有懂建筑设计的人员呀!
回复