[讨论] 供应室的几个问题

 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-31 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
教各位老师:
1.    供应室制水间所制水用于清洗器械,需要做哪些水质监测?由哪个部门做监测?
2.     供应室除去污间外,其余区域为洁净供应室:清洁区十万级、无菌区万级。针对洁净供应室其设备需要开展什么相关监测呢?不是层流需参照层流手术部半年进行一次尘埃粒子等检测吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 12:45 | 显示全部楼层
呵呵,供应室都用上层流了,更高级的。
个人认为院感科只负责微生物的监测,不负责水的理化性能监测。对于水的监测,如果是日常监测,应该有供应室去做;如果较长时间监测一次,则应该由负责购买设备的部门去做。个人之见,仅供参考。
至于洁净区及无菌区的监测,应该参照洁净手术室的标准,以保证设备的正常运转。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 12:58 | 显示全部楼层
先搞清楚自己的供应室到底是不是层流洁净先。
最近发现有的医院得到拉动内需项目的资金,不好好把握资金的使用,乱搞什么“洁净。。。”,设计资质施工质量都是被忽悠的,可以说花了“层流洁净”的钱得到的是个。。。而且这些单位都还是在较欠发达地方,有的是国家级贫困县,跟他讲起维护他都呆了。
还有一个情况,在上周的我省供应室审图研讨会上,有的供应室护长误将自己新建的仅是安装有中央空调的供应室当作是“层流洁净”,问来问去才发现他那里只不过是安装了中央空调而已。
还有的人认为供应室国标中要求的压力差,换气次数是上了“层流洁净”的才可以达到。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-31 13:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxx7272 于 2010-3-31 13:33 编辑

层流与洁净有哪些区别呢?
先不讨论对与错,谁来做,期盼老师指导以上疑问。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 13:30 | 显示全部楼层
我也想请教层流与洁净有哪些区别呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 14:15 | 显示全部楼层
我理解:表面看好象没有差别,实际上是有很大的差别.我们现在的手术部只能叫做洁净而非层流.一般在风口下气流组织是层流,而其他部位就可能是乱流或涡流.洁净空气从送风口送入室内时,迅速向四周扩散、混合,同时把几乎同量的气流从回风口排走,风口送出的干净气流稀释着室内污染的空气,冲淡室内的含尘浓度,一直达到平衡。
层流的概念是气流方向水平或垂直流向,不会出现乱流和矢流。而我们现在的建造为使其达到好的效果而成本相对较低,又要保证空气洁净,这种建造方式应该是最佳的.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 15:20 | 显示全部楼层
应该这样说,层流是洁净用房一个重要的技术参数。洁净用房的技术参数包括:温湿度、净化空调系统方式、气流组织、压差、噪声、照度、菌数、新风等。层流是气流组织的一种,层流按其气流方向分为垂直层流和水平层流。另外也是经常容易误解的,洁净用房(如洁净手术部)的空气净化,仅能保证空气的无菌,并不能杀灭吸附在手术间物品表面的细菌。正确使用和管理、加强人员物品流动的控制,加强清洁卫生管理具有非常重要的作用和意义。请各位老师指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 08:54 | 显示全部楼层
回复 4# wxx7272

层流技术是指利用空气束流分层流动的原理来实现直吹区域洁净度的一种净化方式。
而常规净化空调技术包括层流空调和乱流空调两种,层流空调一般用在手术室;乱流空调一般用在洁净厂房。
供应室内一般使用乱流净化空调。
一般来讲 房间换气次数12次约为30万级净化标准,18次约为10万级净化标准,规范要求的10次其实是一个相对较低的洁净要求。