大家配合我做一个调查,一定麻烦大家了解了您医院的情况以后再做选择哦,在此谢过了!
按照卫生部《医院隔离技术规范》,负压病室气压宜为-30Pa,缓冲间宜为-15Pa。那么您知道设定这个数值来源于哪里吗?(如果有会员可以提供详细来源,经查证属实,有重奖哦!)而《医院洁净手术部建筑技术规范》中要求预麻醉室负压值最低为-8Pa。您医院负压病室(ICU,呼吸内科等等病房)设计负压值是多少?(也就是说当初企业设计的负压值是多少,不管实际运行时是多少)谢谢大家参与!
单选投票
, 共有 0 人参与投票
1. 负压病室设计气压为-30Pa
0%
(0)
2. 负压病室设计气压为-15Pa
0%
(0)
3. 负压病室设计气压为-12.5Pa
0%
(0)
4. 负压病室设计气压为-10Pa
0%
(0)
5. 负压病室设计气压为-8Pa
0%
(0)
6. 负压病室设计气压为-5Pa
0%
(0)
7. 负压病室设计气压为-2.5Pa
0%
(0)
8. 其它,请跟贴说明。
0%
(0)
您所在的用户组没有投票权限
回复
使用道具
举报
依依
依依
当前离线
积分
14130
发表于 2010-3-11 21:07
|
显示全部楼层
我参与翻译的“美国2003年医疗机构环境感染控制指南”中提到负压值为:压力范围在2.5–8 Pa (0.01–0.03英寸水柱),理想在8 Pa。
回复
使用道具
举报
helena0506
helena0506
当前离线
积分
3542
发表于 2010-3-12 12:56
|
显示全部楼层
们医院建了一间负压病房,我都忘了确切的值了,当时还去验收了的,哎!记性太差了
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年08月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表