下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
重点部门
›
血液透析室
›
新建血透室的规范设置
返回列表
发新帖
查看:
10588
|
回复:
19
[求助]
新建血透室的规范设置
火..
[复制链接]
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
发表于 2010-2-25 10:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
这是我院拟建的血透室建筑平面图。我是搞院感工作的,理应关心重点部门的建筑布局及工作流程。几天前就主动要了这张图,院长说设置好了,拿到图纸一看上面确实有了各工作区域的标识,明显不规范。我强调按照卫生部《血液净化标准操作规程(2010版)》要重新设置。
现在我很着急:今年要尽快筹建血透室,拿不出合格的设计怎么办?我突然想起了论坛,这里有院感专家是高水平的设计师!我将图纸传上来主,敬请老师们指点!
回复
使用道具
举报
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
楼主
|
发表于 2010-2-25 10:05
|
显示全部楼层
我不知怎样让这张图清晰?如何放大?
回复
顶
踩
使用道具
举报
月白风清
月白风清
当前离线
积分
3963
发表于 2010-2-25 10:17
|
显示全部楼层
简单看了一下,三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间都没有啊。另外医患双通道道未体现出来呀!你要与透析室的主任、护士长一起联合起来,开发院领导,陈述利害关系,让他转变观念,并告诉他,如果不按规范走,将来可能检查不能通过!!
回复
顶
踩
使用道具
举报
依依
依依
当前离线
积分
14130
发表于 2010-2-25 10:37
|
显示全部楼层
既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
楼主
|
发表于 2010-2-25 11:22
|
显示全部楼层
回复
3#
月白风清
老师说的是,的确三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间。院领导认为有二个通道就可以了(中间走廊是医务人员通道,外面是病人通道),那天要图纸时我并不受欢迎,至今心里还不是滋味,我好象有点没事找事,找他们麻烦!
回复
顶
踩
使用道具
举报
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
楼主
|
发表于 2010-2-25 11:24
|
显示全部楼层
回复
4#
依依
我也是这么想的,从一开始就规范起来!
回复
顶
踩
使用道具
举报
helena0506
helena0506
当前离线
积分
3542
发表于 2010-3-8 15:58
|
显示全部楼层
依我才搞院感的来看,这个血透室设置相当不合理,清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,污物处理间、复用间、治疗室什么都没有,而且连厕所都没有
回复
顶
踩
使用道具
举报
沧海一珠
沧海一珠
当前离线
积分
422
发表于 2013-10-15 11:53
|
显示全部楼层
清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,
回复
顶
踩
使用道具
举报
cb6407982
cb6407982
当前离线
积分
17
发表于 2015-7-8 21:30
|
显示全部楼层
我们有体会,实际上很难。规范了,床位就要少了。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小草的芬芳
小草的芬芳
当前离线
积分
954
发表于 2015-10-12 08:40
|
显示全部楼层
是的,院长院感意识不强就会觉得我们院感工作者多管闲事。我们也在装修血透室呢,一样的情况。
回复
顶
踩
使用道具
举报
老老土
老老土
当前离线
积分
1044
发表于 2016-3-24 00:14
|
显示全部楼层
清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区.
回复
顶
踩
使用道具
举报
潘潘QQ
潘潘QQ
当前离线
积分
933
发表于 2016-10-10 11:22
|
显示全部楼层
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zf286271840
zf286271840
当前离线
积分
327
发表于 2017-1-30 22:23
|
显示全部楼层
这个肯定不行,乱七八糟的!
回复
顶
踩
使用道具
举报
bjhyn
bjhyn
当前离线
积分
466
发表于 2017-2-27 21:20
|
显示全部楼层
既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
duoduo2017
duoduo2017
当前离线
积分
761
发表于 2019-4-15 09:49
|
显示全部楼层
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小桥流水ZJY
小桥流水ZJY
当前离线
积分
1179
发表于 2019-7-4 11:44
|
显示全部楼层
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复
顶
踩
使用道具
举报
yx52208
yx52208
当前离线
积分
242
发表于 2019-9-25 17:36
|
显示全部楼层
医生病人通道没有分开,污染区和洁净区混在一块
回复
顶
踩
使用道具
举报
文_KEyZZ
文_KEyZZ
当前离线
积分
402
发表于 2020-6-6 08:14
|
显示全部楼层
老师们血液透析室的设计标准有吗?怎么分区?
回复
顶
踩
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53058
发表于 2020-6-6 08:39
|
显示全部楼层
依据《血液透析室建设与管理指南》
第二章  基本条件
第七条血液透析室应当包括透析治疗区、水处理区、治疗区、候诊区、接诊区、库房和患者更衣室等基本功能区域。各功能区域应当合理布局,区分清洁区与污染区,清洁区包括透析治疗区、治疗区、水处理区和库房等。
血透室需要三通道:包括医护、患者、医废通道。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zshuhao001
zshuhao001
当前离线
积分
18
发表于 2022-7-31 09:56
|
显示全部楼层
走廊需要打隔断,把清洁区和污染区区分开,同时医患通道分开设置,以这个思路布局吧。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表