紫外线循环风消毒机的循环半径是多少?原理?

 火... [复制链接]
发表于 2010-1-25 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
如题,有哪位老师知道呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 16:19 | 显示全部楼层
紫外线循环风消毒机是以功率及房间体积来计算的,好象不讲循环半径。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 18:53 | 显示全部楼层
空气消毒器是通过提供消毒后的空气来稀释污染空气,达到我们需要的状态。
看消毒器的处理能力,跟单位时间提供的消毒空气量有关,即我们说的“换气次数”。
消毒器每小时提供的消毒空气体积除以房间的体积就是每小时换气次数。
换得越多当然空气就越干净,一般我们要求8次以上。

评分

参与人数 1 +10 威望 +1 收起 理由
拙凌 + 10 + 1 权威评说!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-26 10:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光 于 2010-1-26 10:24 编辑

回复 3# zjhu
在这个贴子中https://bbs.sific.com.cn/viewthread.php?tid=21836,9楼紫晶老师提出了“循环半径”的说法。因此不甚明白。
下图是我院的ICU房间简图,其中蓝色字体为房间的长度和宽度,高度为3米左右。两个房间各安装了一个壁挂式紫外线循环风消毒机(适用体积均为100立方米),两个房间进行消毒时,在两个门中间加用一个移动式紫外线循环风消毒机(适用体积为130立方米)。这样加起来使用的话,理论上是适用330立方米的房间体积了。我多次提出不同意见,认为这样做并不能达到有效的消毒效果,并且空气细菌培养大大超出二类环境标准。但科室一直没有改进,所以想以更专业的理论依据来说服他们。
未命名.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-26 14:48 | 显示全部楼层
以房间高度3米来计算,两个房间的体积共300.5m3。3台空气净化机的理论使用体积300m3,做为监护室来说不够用。我院基本是按照理论值的1.5-2倍配置的,病人多时还不能达标呢。另外据我们实际监测的结果,壁挂式空气消毒机效果不如柜机。建议有条件的房间尽量安装柜机。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:321
  • 最近打卡:2024-07-30 10:30:00
发表于 2010-1-26 14:57 | 显示全部楼层
以房间高度3米来计算,两个房间的体积共300.5m3。3台空气净化机的理论使用体积300m3,做为监护室来说不够用 ...
依依 发表于 2010-1-26 14:48 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif



    我同意依依老师说的按照理论值的1.5-2倍配置,因为每个消毒机里面有3--5个灯管,如果灯管坏了2--3个,你又不能及时发现,消毒效果就很难达到。我们医院就遇到过这种情况,刚检修过,结果监测不合格,打开机子一看,原来3个灯管,坏了2个,好在我们配置的也是比理论值大。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 12:24 | 显示全部楼层
回复 5# 依依
但是柜机有一个缺点,那就是它的背面是死角,建议安装时要做到能交叉对流比较好。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1547
  • 最近打卡:2025-04-25 08:50:34
发表于 2010-3-3 09:29 | 显示全部楼层
监护室的空气监测是在无人情况下吗?我们监护室如果长期有人怎么办?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2025-04-13 10:28:35
发表于 2010-3-18 11:47 | 显示全部楼层
我也与楼上有着同样的疑惑,监护室长期有人,如果配备的消毒机数量不够,空气就不能达标,科室实际监测出来的结果只是动态结果,而参照的是静态标准,没有说服力。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-10 10:05 | 显示全部楼层
学习了,我这装得都是壁挂式的,至于怎么维护我还没搞清楚
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 21:23 | 显示全部楼层
循环风紫外线空气消毒器是全封闭的,里面的紫外线灯管坏了很难发现,我们已发现好几次了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-14 16:37 | 显示全部楼层
各位老师,我现在有个问题,我们原来是三氧机消毒,每次空气监测很少不达标,但自从去年我们在各科治疗室更换了紫外线循环风消毒机后,基本上每个月都有2-3个不合格的,不知是什么原因,联系了厂家也不知为什么。有哪位老师能帮分析一下原因吗?