[原创] 每周→每月→每年!医院空调清洁消毒频次全攻略

   火.. [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1089
  • 最近打卡:2025-05-14 07:31:41
发表于 2025-5-3 09:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师无私的分享
回复

举报

发表于 2025-5-6 15:32 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢老师分享
回复

举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:270
  • 最近打卡:2025-05-13 09:36:20
发表于 2025-5-7 09:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师无私的分享。希望有了这份资料,后勤能配合完成,不然直接推不动
回复

举报

发表于 2025-5-7 10:05 | 显示全部楼层
依据WS/T 10005-2023《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》,每月需对系统进行一次全面检查,确保各部件运行正常且无明显污染。规范里找不到原文,请教下出处是哪里?
回复

举报

发表于 2025-5-7 10:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 junior86 于 2025-5-7 10:14 编辑

WS 10013—2023  公共场所集中空调通风系统卫生规范                                                                                                              6.2.1 应定期对集中空调通风系统进行检查、检测和维护。包括:
a) 集中空调通风系统每年开展不应少于一次检测,结果应符合 5.1~5.4 规定;空调运行期间宜每月开展冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水卫生质量检测,结果应符合 5.2 规定;
b) 集中空调通风系统初次启用或者停用半年及以上再次使用时,应开展卫生质量检测,结果应符合 5.1~5.4 规定;
c) 风管检查维护周期每两年不应少于一次,空气处理机组检查维护周期每年不应少于一次。
6.2.2 应定期对集中空调通风系统下列部位进行清洗:
a) 开放式冷却塔每年清洗不应少于一次,初次启用或者停用半年及以上再次使用时,应全面清洗消毒;
b) 空气过滤网、过滤器、净化器、防鼠装置等每六个月清洗或者更换不应少于一次;
c) 空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗不应少于一次。                                                                                                                                                                规范要求的频次和文章的表述存在较大偏差
回复

举报

发表于 2025-5-8 10:32 | 显示全部楼层
院感小汪 发表于 2025-4-18 11:20
是的。我们医院不知啥原因要院感科来操作这事。空调维保咋也成了院感的事了。 ...

现在的情况是,院感科啥都要会,啥都要懂
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:75
  • 最近打卡:2025-05-08 18:23:35
发表于 2025-5-8 18:45 | 显示全部楼层
特别细致的要求,关键在落实。现在,感控人在医院说话份量已没有那么重了,沟通有难度,是否可以在委员会的会议上提出具体落实时间、地点,谁去执行,也许有点效果。
回复

举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:13
  • 最近打卡:2025-05-13 08:14:39
发表于 2025-5-9 11:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享