[讨论] 洁净手术室测点距墙壁是0.12m还是1m?

[复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:86
  • 最近打卡:2025-03-19 08:58:50
发表于 2025-3-6 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
最近想做空气消毒效果监测的培训,发现GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》里面,提到0.12m的有下面几个地方:
13.3.6洁净度5级区域地面上1.2m高截面风速的检验应符合下列要求:
3.测点范围为集中送风面正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点。
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:
表13.3.11-2 测点位置表(表内注明集中送风面正投影区测点距墙壁0.12m)

但我们做的是细菌浓度沉降法,在细菌浓度的检测里面,只说到“当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同”,这里只提到了测点数量,实际的摆放并没有注明,那实际上细菌浓度的检测比含尘浓度(洁净度级别)的检测数量要多。

看了一下,第2版《医院感染预防与控制标准操作规程》里面,在Ⅰ类环境空气消毒效果监测里面也没有提到这点,大家是怎么做的呀?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:378
  • 最近打卡:2025-03-26 10:09:26
发表于 2025-3-6 15:47 | 显示全部楼层
根据GB 50333中沉降菌的规定,13.3.18中第3点有说明“细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点点数相同,且宜在同一位置上
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:86
  • 最近打卡:2025-03-19 08:58:50
 楼主| 发表于 2025-3-6 16:09 | 显示全部楼层
EMP 发表于 2025-3-6 15:47
根据GB 50333中沉降菌的规定,13.3.18中第3点有说明“细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点点数相同, ...

对,虽然这个说的是浮游法,但也可以作为参考了,多谢老师解惑
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:378
  • 最近打卡:2025-03-26 10:09:26
发表于 2025-3-6 16:16 | 显示全部楼层
cxy1452 发表于 2025-3-6 16:09
对,虽然这个说的是浮游法,但也可以作为参考了,多谢老师解惑

是的,参照使用吧。我觉得这个应该对结果准确性不会有重大影响