[求助] 消毒供应中心空气监测有霉菌?

[复制链接]
发表于 2025-2-21 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
消毒供应中心空气监测有霉菌,但菌落数未2CFU/cm2,有必要复测吗?
说明:近期没有做改建相关的工程。
空气中有霉菌其实很正常,对于3类环境中检出霉菌,菌落数又在正常范围,有必要反复监测么?
请讨论!
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 13:48 | 显示全部楼层
仍需反复检查,1.确保环境安全。2.追踪污染源,看看是不是空调系统、通风管道或建筑材料等,持续监测污染源。3.评估消毒效果,反复检查验证消毒措施是否有效,确保霉菌彻底清除4.符合规范要求,空气质量监测的管理严格规定,5.防止复发,霉菌容易在潮湿的环境中滋生,持续监测是合规的必要步骤5.保障医疗安全,消毒供应中心是负责医疗器械的清洗和灭菌,空气质量监测是不可忽略的一定要高度重视找原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 14:44 | 显示全部楼层
其实WS/T368并没有要求对供应室进行空气监测,个人觉得如果是回收清洗区有也正常,无菌物品存放区如果有要进行干预。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 14:49 | 显示全部楼层
没做改建相关的工程,会看下最近消毒供应中心温湿度情况,检查空调过滤网、空气消毒机过滤网的是否积灰等,如果都运行正常,一般不反复监测(这样是不是属于偷懒?))