请问各位老师好,我们医院新增了手术间,请问手术间的产生的医废如何运送至暂存间,是通过手术室的传递窗吗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1588
  • 最近打卡:2025-05-07 09:28:23
发表于 2025-2-21 08:44 | 显示全部楼层
可以通过门呀,传递窗不方便吧
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:184
  • 最近打卡:2025-05-07 09:01:58
发表于 2025-2-21 08:50 | 显示全部楼层
手术间设计时就有一个通道是通向污物走廊的,你们不是这样设计的吗?难道只有一个出入口?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2057
  • 最近打卡:2025-05-07 06:51:40
发表于 2025-2-21 09:06 | 显示全部楼层
通常有污物通道,然后走污物梯运送
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1804
  • 最近打卡:2025-05-07 07:56:24
发表于 2025-2-21 09:09 | 显示全部楼层
之前看过日本一家医院手术间医疗废物转运的设计,不像我们传统的污物通道有门,他们是只有个污物投递的小开窗那种。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:184
  • 最近打卡:2025-05-07 09:01:58
发表于 2025-2-21 09:17 | 显示全部楼层
hj881221 发表于 2025-2-21 09:09
之前看过日本一家医院手术间医疗废物转运的设计,不像我们传统的污物通道有门,他们是只有个污物投递的小开 ...

小日本的面积小,因地制宜。国内也有这样的设计的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2319
  • 最近打卡:2025-05-07 07:38:28
发表于 2025-2-21 09:49 | 显示全部楼层
有污物通道的走污物通道;没有污物通道的用传递窗也可以,但传递窗使用不是很方便,密闭转运也是可以的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-04-03 09:32:41
发表于 2025-2-21 10:20 | 显示全部楼层
有污物通道当然更合理,没有污物通道设计传递窗也没问题