[原创] 治疗(准备)室、换药室水池

  [复制链接]
发表于 2025-2-14 07:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-14 07:56 编辑

治疗室、换药室的水池位置跟治疗台面在一排上,为什么不可以?跟无菌物品距离要1米,出自哪里(为什么)?
9C549E24-50F9-44F1-80D7-AAB7936C9997.jpeg

回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:00 | 显示全部楼层
水源是污染区,加药台是清洁区,洁污不分。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-14 08:43 编辑

这个设计真是无语!
这是常识呀,您可以去做一下实验,洗个手水会溅到哪里?
现在只能:①装一个高一点的挡板;②靠近水池的台面不要放无菌物品;③靠近水池的那一组柜子不能放无菌物品(时间久了下面会发霉)。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:27 | 显示全部楼层
靠近水池那个地方基本就浪费了,放置无菌物品的话湿度过高,容易出问题的。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:29 | 显示全部楼层
水池应该安排在污染区,喷溅污染可不是一般大
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:30 | 显示全部楼层
布局前应该有院感专业人员参与,不能由着后勤蛮干
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:38 | 显示全部楼层
老师们好,这个有规范文件吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:45 | 显示全部楼层
只能说我们医院的治疗室涉及也是一模一样,后来我们科室要求在洗手池旁边加的挡板,挡板一直和上面的柜子底部相连,相对来说隔开了,只是湿度的问题有影响。
回复 0 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:47 | 显示全部楼层
zhuzhu1987 发表于 2025-2-14 08:38
老师们好,这个有规范文件吗?

规范不可能面面俱到样样都规定到。
规范就是“洁污分开”一句话。
那么这个设计就是洁污不分,不符合规范规定的“洁污分开”。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-15 15:22 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-2-14 08:08
这个设计真是无语!
这是常识呀,您可以去做一下实验,洗个手水会溅到哪里?
现在只能:①装一个高一点的挡 ...

真是无独有偶,我们医院也是这样设计的,不知道哪里高明的设计师,我们有的科室废了,有的科室就按照您说的这样改造的
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-17 16:01 | 显示全部楼层
我们医院也是这样设计
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-18 15:31 | 显示全部楼层
很多医院都是这样设计的,只能装挡板做隔断了
回复

使用道具 举报