医疗废物暂存间下水

    [复制链接]
发表于 2025-2-14 07:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-14 07:42 编辑

医疗废物暂存间(全院用)的下水设成一条排水沟,非地漏,为什么不可以?
02C642BC-8C25-4653-9792-C9F5972D04DC.jpeg

回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 07:55 | 显示全部楼层
室内设计成这样,真不知道怎么想的?
上面有盖板封闭吗?如果没有盖板封闭就直接和下面相通了,污染严重,还不能防鼠、防蚊蝇、防蟑螂。

《医疗废物集中处置技术规范(试行) 》
2.1.3 应有严密的封闭措施,设专人管理,避免非工作人员进出,以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施;
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
检查专家说不可以吗?我们也有,没有人说什么呢
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:04 | 显示全部楼层
这样的排水沟设在医废暂存间没有任何问题(食堂后厨几乎都是这样的排水沟——哈哈哈),增加防四害措施即可
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:08 | 显示全部楼层
小吴要认真学习 发表于 2025-2-14 07:55
检查专家说不可以吗?我们也有,没有人说什么呢

是的,没有问题,医废间是要“冲洗”的,转运车也是要“冲洗”的,有些医院设置了冲洗的设施。没有这样的排水沟,冲洗水也流不急啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:19 | 显示全部楼层
如果室外可以,暂存间室内不可以,有臭气溢出
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:22 | 显示全部楼层
同意吴老师的意见,这样就要再做好五防措施
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:34 | 显示全部楼层
我们的医废暂存不是这样的,污车清洗处是这样的,便于排水
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 08:44 | 显示全部楼层
需要再加一层滤网,避免鼠类钻进去。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 09:11 | 显示全部楼层
这很难清洁不说,且滋生蚊虫,如何防四害呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 09:12 | 显示全部楼层
我们这个也是设置成这样,说不符合要求,还不改!后来验收的时候被否了,老老实实改了
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 09:58 | 显示全部楼层
同意吴老师的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 10:16 | 显示全部楼层
这种方便暂存间地面冲刷,但是考虑防鼠等,要么加密网让窟窿小点,要么弄个盖板,使用后及时封闭。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 11:09 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2025-2-14 08:19
如果室外可以,暂存间室内不可以,有臭气溢出

我们就是在医废存放间设置,要大量冲洗。没有异味
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 11:27 | 显示全部楼层
吴老师指导得好到位,这种情况易造成污染,影响暂存间室内空气的清洁、有异味,滋生苍蝇、细菌病毒等,应尽量密闭下水道
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-17 11:35 | 显示全部楼层
暂存间有各种防四害措施,这样的沟设置当时要求是为地面冲洗时排水用的,冲洗的水通过排水沟污水管直至污水处理池,如果需盖上盖板应该就不需要设排水沟,只要设置一地漏,通过排水管直至污水处理池。
回复