找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 56|回复: 3

[求助] 发热门诊通风系统

[复制链接]
发表于 2025-2-12 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
新建医院发热门诊安装了通风系统,要怎样知道这个通风系统的气流方向是由洁到污,需要施工方提供检测报告吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-12 08:19 | 显示全部楼层
有压差表
需要施工方提供
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-12 08:27 | 显示全部楼层
需要施工方提供检测报告,压差数据,换气次数,气流流线结果,调试记录和验收结论。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-12 08:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-12 08:58 编辑

需要施工方提供检测报告和相关材料。
《发热门诊建筑设计标准》送审稿
10 供暖通风与空调系统设计
10.1 一般规定
10.1.2 发热门诊应设置机械通风系统,送、排风系统应按清洁区、潜在污染区、污染区分别独立设置,污染区的排风机宜设置备用。
10.1.3 发热门诊机械送、排风系统应使空气压力由清洁区到潜在污染区、污染区依次降低,使空气从清洁区向潜在污染区、污染区单向流动,确保清洁区为正压,潜在污染区、污染区为负压,且相邻不同污染等级区域之间负压差宜不小于 5Pa。
10.1.4 发热门诊潜在污染区、污染区排风系统不应与其它排风系统共用风管。
10.1.5 发热门诊送风机及清洁区的排风机应设置于清洁区或室外安全地带,潜在污染区、污染区的排风机宜设置在室外,应使室内风管处于负压。
10.1.6 通风空调送风设备、排风设备不应共用设备用房;设备用房内应有必要的设备维护空间。
10.1.7 排风系统排风口与新风系统取风口及建筑物可开启门、窗平面位置应考虑年最多风向,宜布置于建筑物不同朝向,远离人员活动区域并保证一定的安全距离。室外排风口应高于屋面 3 m 并设锥形风帽高空排放。
10.1.8 室外新风取风口下边缘宜高于室外地面 2.5m 以上,且取风口应与排水通气系统及真空吸引系统的排气口保证一定的安全距离。
10.1.9 送风、排风系统的各级空气过滤器应设压差检测、报警装置。设置在排风口部的过滤器,每个排风系统最少应当设置 1 个压差检测、报警装置。
10.1.10 污染区、潜在污染区、清洁区空调冷凝水应分区收集,随各区医疗污废水集中处理。
10.2 通风空调系统
10.2.1门诊区、医技区及留观区的新风量不应小于 6 次/h 的换气次数。
10.2.2 发热门诊各区域间压差应满足压力梯度的要求,相邻不同污染等级区域之间应在人员目视区域设置压差检测显示装置。
10.2.3 留观区气流组织应防止送、排风短路。送风口应设置在房间上部,使清洁空气首先流经医护人员工作区域;排风口应设置在房间下部并位于患者头侧,且排风口底部距地面不应小于 100mm。
10.2.4 清洁区送风应至少经过粗效、中效处理,污染区、潜在污染区送风应经过粗效、中效、亚高效过滤器三级处理。
10.2.5 污染区、潜在污染区排风应经过高效过滤处理。
10.2.6 各房间宜独立设置空调末端设备。空调末端回风口应按照 GB51039《综合医院建设设计规范》设置过滤装置,空调末端设备宜设置杀菌消毒装置,或配置室内独立的空气净化消毒设备。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
禅静思语 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表