本帖最后由 吴晓梅 于 2025-2-10 08:40 编辑

壁挂式空气消毒机安装位置有什么要求?胡国庆教授课件:保证医务人员处在室内空气气流的上风向。循环风紫外线空气消毒机上面进风,下面出风,是否能实现医务人员在空气气流上风向?
E21F8D66-3971-42F1-8282-8588B096A5E1.jpeg FD31A727-06A8-4D4F-A4CD-983C69D6C834.png

回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-10 08:20 | 显示全部楼层
保证医务人员处在室内空气气流的上风向,这里指的是机械通风或上送风下回风的空气净化设施
壁挂式空气消毒机影响气流
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-10 08:49 | 显示全部楼层
这个课件上写得很清楚呀!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-10 08:58 | 显示全部楼层
我建议你不要对这类壁挂式空气消毒机抱有太大期望。进风口和出风口的空气是形成短路的,根本不能起到消毒效果。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-10 09:14 | 显示全部楼层
是的,能通风是最好的。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-10 09:48 | 显示全部楼层
壁挂式消毒机无法保证空气的气流流向,胡老师讲的上送下回的送风系统,而不是壁挂式消毒机的空气流向,课件也明确说不建议发热门诊等场所安装壁挂式空气消毒机。