找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 194|回复: 4

[求助] 消毒供应中心设计图纸,请各位老师指正

[复制链接]
发表于 2025-1-6 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 飝爺 于 2025-1-6 15:01 编辑


                               
登录/注册后可看大图





方案2.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-6 15:43 | 显示全部楼层
工作人员入口?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-6 15:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 飝爺 于 2025-1-6 16:15 编辑
尘埃69 发表于 2025-1-6 15:43
工作人员入口?

因为是准备建在2楼,上方那个楼梯准备作为工作人员入口。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-7 15:49 | 显示全部楼层
消毒供应中心污染区还需要晾晒间吗?两组清洗槽是不是太少了,腔镜器械没有集中清洗吗?一次性物品发放归消供人员负责吗,如果是,设置的区域不方便实际操作,会造成人力成本的浪费?整体空间的利用率还可以优化,走廊通道空间浪费较多。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-8 08:19 | 显示全部楼层
根据单位工作量和未来发展需求,建议业务用房面积还可以提升一点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表