找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 86|回复: 3

[求助] 医院负压隔离病房需要常规做环境卫生学监测么?

[复制链接]
发表于 2024-12-12 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
国家发布了GB/T 35428-2024 医院负压隔离病房环境控制要求
里面提到了环境卫生学的参数,但是并未提到频次。我们医院在普通病房里,有2间负压隔离病房。按照国家标准,其实对于普通病房一般情况下,无需进行环境卫生学的监测。那么对于普通病房的负压隔离病房,是否也无需常规监测?
还是说按照低,中,高危险区域,这个负压隔离病房如果属于高危险区的话,需要每季度监测呢?
我们的负压隔离病房,主要收治“空气隔离”的患者,如果病房不够用,也会收治接触隔离和飞沫隔离的患者。但不收治结核病等特殊的病人。

4.3  卫生和环境参数
4.3.1  负压隔离病房的空气平均菌落数应符合GB 15982的要求。
4.3.2  负压隔离病房的物体表面平均菌落数应符合GB 15982的要求。
4.3.3  换气次数宜为10次/h~15 次/h,人均新风量不应少于 40 m3/h.
4.3.4  负压隔离病房的温度宜控制在20℃~25℃ 范围内。
4.3.5  负压隔离病房的相对湿度宜控制在30%~70% 范围内,室内不产生冷凝露,人员无不适感。
4.3.6  负压隔离病房的噪声应不大于50dB(A)。
4.3.7  负压隔离病房的照度应不小于2001x。


回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-17 15:57 | 显示全部楼层
个人愚见:负压隔离病房最重要的是负压和病房换气次数,只要各参数合格,不需要常规做环境卫生学监测。
个人比较好奇的是:
1.负压隔离病房是用于空气传播的传染病患者或疑似患者的病室。"空气隔离”就是肺结核、水痘、麻疹,既然不收治结核病,为什么要设置负压隔离病房?水痘、麻疹一般是不需要住院的!
2.普通病房的负压隔离病房这个区域和通道怎么设置?
3.每天各项参数的检查有没有落实?这个维护有没有落实?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-17 19:24 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-12-17 15:57
个人愚见:负压隔离病房最重要的是负压和病房换气次数,只要各参数合格,不需要常规做环境卫生学监测。
个 ...

特别感谢吴老师的回复。是这样的
1. 正确来说,是设置的负压隔离房间。我们的患者都是单人单间。绝大多数的房间是普通的住院房间,会有1-2个房间是具备负压的。至于收治的患者,如果这个患者需要进行空气隔离,会放在这个房间,比如:新冠,水痘带状疱疹播散型,麻疹。但确实基本放进去的是飞沫隔离的患者,或者需要接触隔离的患者,如果普通病房已满,我们也放在负压病房。
2. 具备负压的房间,外面还有一个缓冲间。也就是说,人员先进入的是缓冲间,然后才进入的房间。
3. 进入缓冲间的门口,以及从缓冲间进入病房的门口,都设置的有负压表,这个负压表的功能是有工程部定期维护,护士要做的是每天观察负压表的指针是否指向 -5 及以下。如果没有达到,需要立即通知工程部进行维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 09:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表