找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 150|回复: 4

[求助] 层流手术室房间湿度太低怎么办?

[复制链接]
发表于 2024-12-8 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,我们医院手术室每到冬天,湿度特别低,手术间起静电,很不舒服 ,反馈给后勤负责层流设备科,他们说没有办法,请教了还有一个样,说是他们和层流配套的加湿器不能够用了,,也没有办法,建议,手术间内配置加湿器,不是道是否可以?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-8 19:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-12-8 19:25 编辑

手术间内配置加湿器,真是异想天开!
湿度不达标,说明整个洁净手术部用房主要技术指标不达标,也就是说这个洁净手术室不达标。
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。

这是大问题,既然主管部门解决不了,那就要汇报分管领导!院感科要汇报,手术室也要汇报。手术室是特殊护理单元,上级是护理部,不是院感科。手术室汇报护理部,护理部汇报分管院长;院感科汇报分管院长;主管部门也应该汇报他们的分管院长。自己医院解决不了问题就找建设单位解决问题。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
尘埃69 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-12-9 08:37 | 显示全部楼层
这个层流手术室是否每年监测的?风速是否在标准范围?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-9 09:44 | 显示全部楼层
湿度不达标,说明是整个洁净手术部用房主要技术指标不达标吧,难道没有定期监测吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-14 20:36 | 显示全部楼层
是因为湿度加湿器控制器坏了,给工程部反馈多次。
回复

使用道具 举报