外科洗手池的设置标准及其依据主要参照《医务人员手卫生规范》(WS/T 313—2019): 专用洗手池配置:应配置专用洗手池,洗手池设置在手术间附近,水池大小、高度适宜,能防止冲洗水溅出,池面光滑无死角,易于清洁。洗手池应每日清洁与消毒。 洗手池及水龙头数量:洗手池及水龙头数量应根据手术间的数量合理设置,每2~4间手术间宜独立设置1个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。 清洁剂配备:应配备符合要求的洗手液(肥皂),盛放洗手液的容器宜为一次性使用。重复使用的洗手液容器应定期清洁与消毒。洗手液发生浑浊或变色等变质情况时及时更换,并清洁、消毒容器。使用的肥皂应保持清洁与干燥。 干手用品或设施:应配备干手用品或设施,以避免二次污染。 手消毒剂:手消毒剂宜使用一次性包装,且医务人员对选用的手消毒剂有良好的接受性。 手消毒剂的出液器:手消毒剂的出液器应采用非手触式。 清洁指甲用品:应配备清洁指甲的用品。 手卫生的揉搓用品:可配备手卫生的揉搓用品,如配备手刷,手刷的刷毛应柔软。 干手用品要求:冲洗手消毒法应配备干手用品,并符合以下要求:手消毒后应使用经灭菌的布巾干手,布巾应一人一用;重复使用的布巾,用后应清洗、灭菌并按照相应要求储存;盛装布巾的包装物可为一次性使用,如使用可复用容器应每次清洗、灭菌,包装开启后使用不得超过24小时。 计时装置和流程图:应配备计时装置、外科手卫生流程图。
实际使用中,1.高度没有硬性要求,方便进行外科手卫生、不容易溅出即可
2.脚踏式水龙头开关容易漏水,肘触式长柄水龙头开关依从性低,最好是感应式水龙头。
3.手消毒剂的出液器应采用非手触式。如果不想用感应式的可以使用脚踏式的。
|