各位老师好,请问医院内哪些部门的墙面要求贴瓷砖?或使用易清洗材料?要求的来源?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 10:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 缭绕 于 2024-11-14 10:24 编辑

比如供应室的清洗间。上个世纪,医院的建筑材料选择余地不多时,有的需要冲洗的墙面会选择用瓷砖,比如有的县级卫生院的手术室就是这样的,现在有更多的消毒方式和材料了,可以不用瓷砖,比较感觉很冷。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 20:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-11-14 20:11 编辑

明确要求贴瓷砖的没有!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;地面应防滑、易清洗、耐腐蚀;地漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》
5.6装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和消毒的原则。

《医院洁净手术部建筑技术规范》
7.3.1 洁净手术部的建筑装饰应遵循不产尘、不易积尘、耐腐蚀、耐碰撞、不开裂、防潮防霉、容易清洁、环保节能和符合防火要求的总原则。


静脉用药调配中心建设基本要求
4.洁净区装修设计与施工要求。
1)装修材料应当严格按照国家相关规定,符合环保、净化、防火等级要求,使用易清洁消毒、不落屑、接缝处密封好的材料。
2)吊顶、墙面和地面应平整光滑,接口严密,无脱落物和裂缝,能耐受清洗和消毒,吊顶、墙面与地面交界处应用净化圆角连接。
3)洁净区内窗户、技术夹层、进入室内管道、风口、灯具与墙壁或顶棚的连接部位均应密封,防止积尘和便于清洁。
4)洁净区应装置可击碎式安全玻璃的安全门,并配备安全锤。
5.非洁净控制区装修设计与施工要求。
1)装修材料应当按照国家相关规定,符合环保、净化、防火等级要求,使用易清洁和消毒、不落屑、接缝处密封好的材料。
2)地面应平整光滑,接口严密,无脱落物和裂缝,能耐受清洗和消毒。

《综合医院建筑设计规范(2014版)》
5.1.12 室内装修和防护宜符合下列要求:
1 医疗用房的地面、踢脚板、墙裙、墙面、顶棚,应便于清扫、或冲洗,其阴阳角宜做成圆角。踢脚板、墙裙应与墙面平。
2 手术室、检验科、中心实验室和病理科等医院卫生学要求高的用房,其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求。
3 检验科、中心实验室和病理科的操作台面应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层。相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀材料。
4 药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库,均应采取防潮、防虫、防鼠等措施。
5 太平间、病理解剖室均应采取防虫、防雀、防鼠以及其他动物侵入的措施。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-15 14:53 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2024-11-14 10:00
比如供应室的清洗间。上个世纪,医院的建筑材料选择余地不多时,有的需要冲洗的墙面会选择用瓷砖,比如有的 ...

谢谢老师解答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-15 14:55 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-11-14 20:01
明确要求贴瓷砖的没有!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落 ...

感谢吴老师解答,太全面了,宝藏一样!谢谢谢谢!