找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 337|回复: 2

[原创] 洁净手术部空气培养皿放置

[复制链接]
发表于 2024-9-25 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-9-25 11:34 编辑

看了各位老师发的帖子,我也再次研读了《医院洁净手术部建筑技术规范》2013版,照这样,百级也就是5级手术间,如果是风口集中的话,那就是手术区+周边区,就是13+4=17个皿;如果是风口分散的话就是13个皿??不知道对不对??

培养皿放置数量

培养皿放置数量

手术室分级

手术室分级

级别的定义

级别的定义

这个是沉降菌和浮游菌的定义

这个是沉降菌和浮游菌的定义


回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 14:44 | 显示全部楼层
再仔细去看下含尘浓度测点数,你的截图里这句话你没去确认下嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 15:07 | 显示全部楼层
百级应该是13(手术区)+8(周边区)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表