[求助] 外科洗手池水龙头喷溅水严重,影响洗手效果吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:565
  • 最近打卡:2025-03-26 13:33:47
发表于 2024-8-19 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
        我院外科洗手池冲手时,总能喷溅到身上,很严重,也找了很多原因?水压和水龙头调试了好多次。还是这样,有外科洗手池的设置标准吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1350
  • 最近打卡:2025-03-31 10:35:38
发表于 2024-8-19 14:43 | 显示全部楼层
5.2 外科手消毒设施
5.2.1 应配置专用洗手池。洗手池设置在手术间附近,水池大小、高度适宜,能防止冲洗水溅出,池面光滑无死角,易于清洁。洗手池应每日清洁与消毒。
5.2.2 洗手池及水龙头数量应根据手术间的数量合理设置,每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 14:57 | 显示全部楼层
外科洗手池水龙头喷溅水严重,影响洗手效果吗?肯定影响啊,溅起来的水是污染的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:541
  • 最近打卡:2025-03-31 11:28:30
发表于 2024-8-19 15:07 | 显示全部楼层
可以查看水压是否过大,水池深度是否不够。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:54
  • 最近打卡:2024-12-02 08:37:50
发表于 2024-8-19 15:12 | 显示全部楼层
记得外科洗手池是有标准尺寸要求的,找一找。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:463
  • 最近打卡:2025-02-24 13:54:41
发表于 2024-8-19 16:05 | 显示全部楼层
水池深度和水龙头安装的高度
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-11-12 10:02:06
发表于 2024-8-26 08:58 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了