找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 102|回复: 9

[求助] 求助各位老师,请问手术室更换了亚高效过滤器需要做监测吗

[复制链接]
发表于 2024-8-14 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-8-14 20:12 编辑

医院空气净化管理规范WS/T 368-2012的4.2.1要求高效过滤器更换后,空气细菌总数符合GB50333,未见亚高效过滤器更换后相关要求,检查专家来我院检查时说亚高效过滤器更换后也需要做监测,求问各位前辈亚高效过滤器是否需要做监测?需要监测哪些项目。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 14:58 | 显示全部楼层
无语了,要整改吗?要整改的话就把《医院空气净化管理规范》附上。
《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效果的监测
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-14 15:04 | 显示全部楼层
谢谢老师,您的回复,我就是没有看到亚高效过滤器更换后的监测要求,所以不知道整改的话做哪些监测,按照规范里面对高效过滤器的要求进行监测?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-14 15:06 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 14:58
无语了,要整改吗?要整改的话就把《医院空气净化管理规范》附上。
《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效 ...

那就是按照高效过滤器更换后的要求进行监测吗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 15:17 | 显示全部楼层
信小呆 发表于 2024-8-14 15:06
那就是按照高效过滤器更换后的要求进行监测吗

既然分了粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器,而规范明确规定“更换高效过滤器后应进行监测”,那就说明更换亚高效过滤器后不需要监测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-14 15:19 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:17
既然分了粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器,而规范明确规定“更换高效过滤器后应进行监 ...

谢谢前辈您了,我也这么认为,但是不敢确定
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 15:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 junior86 于 2024-8-14 15:37 编辑

个人意见:高效过滤器是洁净手术室核心部件,不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定,建议是全面的第三方检测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-14 15:37 | 显示全部楼层
junior86 发表于 2024-8-14 15:35
没找到相关的具体要求,个人意见:高效过滤器是洁净手术室核心部件,不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项 ...

谢谢您了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 15:52 | 显示全部楼层
我们是每次更换后,院内自己做监测
高效更换/或者整体更换的时候,就请三方机构来监测,全面监测
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 20:11 | 显示全部楼层
junior86 发表于 2024-8-14 15:35
个人意见:高效过滤器是洁净手术室核心部件,不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评 ...

更换高效过滤器后肯定会进行监测呀,楼主老师问的是更换高效过滤器后是否需要做监测?