洁净室的窜负离子、换气次数、截面风速、静压差、温度、相对湿度、噪声、新风量、照度的综合评价,出自哪个规范要求?每年一次评价吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-26 09:05 | 显示全部楼层
按照医院空气净化管理规范WST368-2012.第8.2.2.1要求每年监测一次,监测方法符合GB50333的要求,相关的标准还有:医院洁净室及相关受控环境应用规范第1部分:总则(GBT 33556.1-2017)