[求助] 百级负压手术间的设计问题

[复制链接]
发表于 2024-6-25 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们现在是建一栋新楼,有负压百级手术间,现在中建局的设计的是手术间内-5pa,前缓冲-10pa,和医院负压隔离病房环境控制要求不一样。最污染的地方不应该负压最强么。中建局这样的设计,污染会流向前缓冲。不知道老师们医院里的负压净化手术室都是怎么设计的,求解
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-25 09:42 | 显示全部楼层
你说的是对的。我们也是这样设计的,虽然房子很旧,只能说达到这样的理想!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-25 09:55 | 显示全部楼层
谢谢赵主任回复。是呀,中建局一直在强调净化的级别是正压下监测的。但是洁净手术部建筑技术规范上很明确写了,负压加过滤装置也能实现净化级别,我理解的是房间只要密闭性够,应该是可以实现的。感控真是学无止境啊。