找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 167|回复: 11

[求助] 新生儿病室的温湿度要求出自哪个规范

  [复制链接]
发表于 2024-6-19 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们,请问一下新生儿病室温湿度要求是出自哪个规范,找了《新生儿病房建设与管理指南》里面没见具体有,或是有其他新的新生儿病室的建设文件,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 15:42 | 显示全部楼层
河北省地方标准里面有提及


5862-新生儿重症监护室医院感染预防与控制规范(河北省).pdf (729.47 KB, 下载次数: 14)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 16:04 | 显示全部楼层
《综合医院建筑设计规范(2014版)》
新生儿室室内温度全年宜保持22℃~26℃。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
木兮 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 16:26 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-6-19 16:04
《综合医院建筑设计规范(2014版)》
新生儿室室内温度全年宜保持22℃~26℃。 ...

赞 学习了。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 19:23 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,已下载学习~
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-21 18:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-12 17:19 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,已下载学习~
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-12 17:22 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,已下载学习~
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-8 16:54 | 显示全部楼层
新生儿病房:
7.2  采暖系统
7.2.1  新生儿病房及相关房间冬季应有可靠的供暖设施。
7.2.2  服务于新生儿病房及相关房间的根据气候分区供暖可采用空调供热或暖气系统供热;新生儿病房、盥洗室等新生儿直接使用的房间供暖室内参数为:24-26℃。
7.3  空调系统
7.3.1  新生儿病房区域宜设置空调系统,夏季降温冬季供热。无特殊要求,冬季可不单独设置散热器系统。
7.3.2  空调室内参数:冬夏季均应在 24~26℃,相对湿度为 30%-70%;新风量不小于3 次/h 或者按床50m3/h 床,二者比较取大值。
7.5  NICU重症监护病房空调系统
7.5.1  新生儿重症监护室全年为室内温度为 24 ℃ - 20 ℃,相对湿度为 40% - 60%,新风量为5 次/h;噪声不宜大于45 dB(A);
——摘自   新生儿病房建设与设备配置标准(T/NAHIEM 87-2023)
Standard for construction and equipment allocation of neonatal wards
团体标准
2023-10-10发布  2023-11-1实施
全国卫生产业企业管理协会 发布
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-8 17:22 | 显示全部楼层
感谢各位老师的分享,知识又增加了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-11 10:01 | 显示全部楼层
感谢各位老师的分享,知识又增加了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-7 13:43 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2024-6-19 15:42
河北省地方标准里面有提及

谢谢老师分享,路过下载学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表