新生儿病房:
7.2 采暖系统
7.2.1 新生儿病房及相关房间冬季应有可靠的供暖设施。
7.2.2 服务于新生儿病房及相关房间的根据气候分区供暖可采用空调供热或暖气系统供热;新生儿病房、盥洗室等新生儿直接使用的房间供暖室内参数为:24-26℃。
7.3 空调系统
7.3.1 新生儿病房区域宜设置空调系统,夏季降温冬季供热。无特殊要求,冬季可不单独设置散热器系统。
7.3.2 空调室内参数:冬夏季均应在 24~26℃,相对湿度为 30%-70%;新风量不小于3 次/h 或者按床50m3/h 床,二者比较取大值。
7.5 NICU重症监护病房空调系统
7.5.1 新生儿重症监护室全年为室内温度为 24 ℃ - 20 ℃,相对湿度为 40% - 60%,新风量为5 次/h;噪声不宜大于45 dB(A);
——摘自 新生儿病房建设与设备配置标准(T/NAHIEM 87-2023)
Standard for construction and equipment allocation of neonatal wards
团体标准
2023-10-10发布 2023-11-1实施
全国卫生产业企业管理协会 发布 |
|