找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2044|回复: 8

[求助] 此检测单如何理解?

  [复制链接]
发表于 2010-1-1 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在手术室进行洁净度监测时,下面检测单如何理解?

5.0M3 :    353
0.5M3 :      24357
5.0:           1
2.0:           6
1.0             17
0.7:           49
0.5:           69
0.3:           89
p:              OD
T:              1min
TIME:         10:10
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-1 22:15 | 显示全部楼层
是不是能把项目描述清楚一点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-2 08:08 | 显示全部楼层
回2#楼版主,是在千级间监测,采用BCJ-1粒子计数器,上面数据是在监测现场打印出来的结果。不知各项代表什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 17:29 | 显示全部楼层
回复 1# zxtjzzj

这个检测单是每分钟2.83L的空气采样结果。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 17:39 | 显示全部楼层
回复 1# zxtjzzj

5.0M3 :    353   (每立方米的空气中大于5.0微米的尘埃粒子是353个)
0.5M3 :      24357(每立方米的空气中大于0.5微米的尘埃粒子是24359个)
5.0:           1(每2.83L的空气中大于5.0微米的尘埃粒子是1个)
2.0:           6(每2.83L的空气中大于2.0微米的尘埃粒子是6个)
1.0             17(每2.83L的空气中大于1.0微米的尘埃粒子是17个)
0.7:           49(每2.83L的空气中大于0.7微米的尘埃粒子是49个)
0.5:           69(每2.83L的空气中大于0.5微米的尘埃粒子是69个)
0.3:           89(每2.83L的空气中大于0.3微米的尘埃粒子是89个)
p:              OD
T:              1min 采样时长1分钟
TIME:         10:10 采样时间上午10点10分

根据《医院洁净手术部建筑技术规范》评定该手术室洁净度为10000级。

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
男丁格尔 + 6 谢谢余版主

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-8 20:57 | 显示全部楼层
:handshake:handshake谢谢楼上回答,监测时流量调节金属粒子始终在下面,没有达到2.83刻度。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-8 22:44 | 显示全部楼层
回复 6# zxtjzzj
该检测结果显示大于0.5微米的粒子数量达到1000级标准,但大于5.0微米的粒子数量超过350个只能到10000级,因此综合判断在洁净室的洁净度为10000级。如果流量调节到2.83升,粒子可能会更高。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-10 12:49 | 显示全部楼层
请教7#楼版主,为什么会出现(小粒子)0.5微米的粒子数量达到1000级标准;而(大粒子)5.0微米的粒子数量超过标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-10 18:27 | 显示全部楼层
回复 8# zxtjzzj
监测仪器未清零、室内清扫不彻底、过滤器效能下降都有可能。