[讨论] 新建医院空调通风系统有必要达到终端消毒功能吗

[复制链接]
发表于 2024-5-11 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
目前,我国医疗机构使用的空调通风系统多不具备终端消毒功能。因此,在甲流、乙流、支原体等呼吸道微生物传播的季节,病原微生物很容易通过空调通风系统进行传播扩散,引起疾病的传播。尽管国家卫生部也在2012年出台了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(以下简称管理办法),明确规定了在通风管道内表面的积尘量≥20g/m²、细菌总数≥100CFU/CM²、真菌总数≥100CFU/CM² [2] 的情况应进行消毒工作,大部分医院也在履行管理办法的相关规定,但在呼吸道传染病流行季节,医院的空调通风系统并不能随时进行消毒,这就意味着病原微生物随时会通过空气进行传播,导致医院感染发生。
以上摘自消毒空调领航者APP《医洁净 | 集中空调通风系统空气消毒的重要性》,请问哪位老师医院空调通风系统是具备终端消毒功能,能否分享一下使用及维护优劣。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-11 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
据了解,现在有在空调送风口安装消毒功能的设备,这应该是在新建的时候就提前考虑安装的,造价不低,安装的数量也得考虑,电力承受度也得考虑。改建能不能装得咨询总务和厂家了。
个人认为没有必要所有场所空调要有消毒功能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 15:22 | 显示全部楼层
新建安装区域有无相关推荐呢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-28 09:41 | 显示全部楼层
如果是收治呼吸道传播疾病的病区,看下终端排风口离周边建筑或者呼吸空气的人群有多远,大于20米的话可以不加。如果小于20米需要加一个,以确保安全。