痰检室建筑要求

[复制链接]
发表于 2024-4-1 16:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,在感染性综合楼一楼结核门诊旁边设痰检室,建筑布局有何要求?废液是不是要像检验科一样单独处理还是可以直接排到感染楼的预消毒池?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 16:20 | 显示全部楼层
可以直接排入感染科预处理池。你们的这个痰检室,是做痰涂片吗?有生物安全柜吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-1 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
老师,有生物安全柜,痰检涂片染色。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-4-1 16:29 编辑

废液可以直接排到感染楼的预消毒池。
建筑布局可以参考:团体标准《结核病定点医疗机构感染预防与控制规范》



结核病定点医疗机构感染预防与控制规范.pdf (1.58 MB, 下载次数: 5)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 16:39 | 显示全部楼层
留痰室在哪里?通风怎么解决?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-1 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
老师有个传递窗给病人放标本,排风管通到楼顶。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 17:04 | 显示全部楼层
下载学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报