[求助] 各位老师,我们准备新建血透室是小二楼,一楼用作实习生宿舍是否合适?

[复制链接]
发表于 2024-3-27 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们新建血透室是单独的小二楼,因为用房紧张,一楼除了水处理间,其余用作实习生宿舍是否合适?如果做宿舍需要注意什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-27 11:05 | 显示全部楼层
首先,医疗用地不得作为宿舍。领导这样安排,作为院感当然就是防止交叉感染了,我觉得主要的还是安全问题,那是后勤部门该操心的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-27 11:34 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-27 13:37 | 显示全部楼层
一楼是宿舍,二楼是透析室,那么一楼的卫生间与二楼是一样的分布吗?排气管是怎样往上排的?一般透析都是一个大厅,你二楼的布局与一楼完全一样吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-27 14:10 | 显示全部楼层
老师你好,我们也要开透析室,能放在地下一层可以吗?有建筑要求吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-27 14:41 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2024-3-27 13:37
一楼是宿舍,二楼是透析室,那么一楼的卫生间与二楼是一样的分布吗?排气管是怎样往上排的?一般透析都是一 ...

谢谢老师指导,一楼和二楼布局一样就是隔成小间了,一开始一楼准备做治未病中心的,领导现在要改成宿舍
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 16:14 | 显示全部楼层
肯定不合适的,医疗区域和生活区域肯定要分开的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 16:17 | 显示全部楼层
yun1727 发表于 2024-3-27 14:10
老师你好,我们也要开透析室,能放在地下一层可以吗?有建筑要求吗?

个人愚见:不可以!
《血液净化标准操作规程2021 版》
5.透析治疗室应具备通风设施和/或空气消毒装置,光线充足、通风良好,达到《医院消毒卫生标准》(GB 15982-2012)的Ⅲ类环境。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-29 15:07 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-28 16:17
个人愚见:不可以!
《血液净化标准操作规程2021 版》
5.透析治疗室应具备通风设施和/或空气消毒装置,光 ...

谢谢吴老师解答,在和领导争取
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-2 10:26 | 显示全部楼层
感谢老师的指点,谢谢