找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 177|回复: 8

[求助] 关于产房新风系统

  [复制链接]
发表于 2024-3-16 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院于2024年搬迁新院区,产房新风系统出风口正对产床,产妇在产床上生产过程中新风系统冷风直吹,向后勤基建部门反馈后也回答无法调整出风口位置,新风系统开关在手术室内,接下来产房把新风系统关闭,无菌间无空调系统新风系统开启后,温度在10月到1月份的温度在1.,2度之间,现在上周去产房时发现,已经把新风出风口遮盖,产房的设计是房间后门外污污走廊处门可以打开,问题1,新风系统目前已经关闭达不到每天换气,问题2因为新风系统之前没找到开关导致产妇投诉吹冷风感冒,目前存在问题新风系统开关没在产房内,未每天开启新风系统换气,可以通过开门通风换气吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-16 11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-3-16 19:12 编辑

采用自然通风是可以的,但温度呢?哪怕新风系统出风口正对产床,冬天吹的也是热风呀,怎么会是冷风呢?空气净化不能达标,温度不能达标,这样还不整改?这样的分娩室都在用,真是太不可思议了!领导太不作为了!工程也不知道怎么验收合格的?
WST823—2023《产房医院感染预防与控制标准》
5.3 待产室、分娩室和办公室等工作区域宜采用自然通风,采光良好。还可选用安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统、空气洁净技术、空气消毒器、紫外线灯等净化空气。
5.4 分娩室设空调系统时,宜采用可全新风运行的空调系统。
5.8 分娩室温度宜保持 24℃~26℃,相对湿度 30 %~60 %;无菌物品存放室温湿度符合 WS 310.2 要求。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
二道桥的羊肉串 + 4 很给力!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-16 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
开窗通风达不到温湿度是个问题
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-16 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-16 11:13
采用自然通风是可以的,但温度呢?哪怕新风系统出风口正对产床,冬天吹的也是热风呀,怎么会是冷风呢?空气 ...

吴老师,如果分娩室很大,可以放电脑和一些资料吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-17 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
LMT 发表于 2024-3-16 22:20
吴老师,如果分娩室很大,可以放电脑和一些资料吗?

可以呀!现在的工作没有电脑怎么行呢?手术室也放电脑呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 08:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-18 09:13 | 显示全部楼层
有空调系统,但是新风真的是冷风
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-18 09:14 | 显示全部楼层
无菌间只有新风没有热空调
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-8 13:49 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,已路过学习了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表