找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 244|回复: 13

[求助] 关于洗手的过程开关水龙头问题?

[复制链接]
发表于 2024-3-8 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:

       我院普通临床科室的水龙头基本都是手触式的,那么在洗手过程中,本着节约用水的原则,水不是一直开着的。请教一下各位老师,用洗手液六步洗手法揉搓后,可以用手打开水龙头吗?将洗手液彻底冲干净后,我们是要求不能用手关的,可以用肘部或者擦了手的干手纸去关。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 10:04 | 显示全部楼层
洗干净的手再去关,可能存在手再污染。
可以用肘部或者擦了手的干手纸垫上去关。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 10:05 | 显示全部楼层
可以用肘部或者擦了手的干手纸垫上去关。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 10:10 | 显示全部楼层
《医务人员手卫生规范》
治疗室、换药室应配备非手触式水龙头。
贵院为什么是手触式的呢?违法规范了。
可以用肘部的话,那开关都用肘部呀!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-8 10:14 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2024-3-8 10:04
洗干净的手再去关,可能存在手再污染。
可以用肘部或者擦了手的干手纸垫上去关。 ...

老师,揉搓后打开水龙头冲洗的时候可以用手吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-8 10:15 | 显示全部楼层
songlin 发表于 2024-3-8 10:05
可以用肘部或者擦了手的干手纸垫上去关。

老师,揉搓后需要打开水龙头冲洗,这时可以用带有洗手液泡沫的手打开吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-8 10:22 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-8 10:10
《医务人员手卫生规范》
治疗室、换药室应配备非手触式水龙头。
贵院为什么是手触式的呢?违法规范了。

之前建院的时候海没有设立院感科呢,所以就安了手触式的,后来再想改,院方就不舍得投入了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 10:32 | 显示全部楼层
林秀丽 发表于 2024-3-8 10:22
之前建院的时候海没有设立院感科呢,所以就安了手触式的,后来再想改,院方就不舍得投入了 ...

要省钱就换长柄式,也算非手触式,用肘开关。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 14:02 | 显示全部楼层
最好是换脚踏开关,省的许多麻烦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 15:13 | 显示全部楼层
我院就是后改的脚踏式的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-9 06:36 | 显示全部楼层
我院也是后改的脚踏式的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-9 08:57 | 显示全部楼层
林秀丽 发表于 2024-3-8 10:15
老师,揉搓后需要打开水龙头冲洗,这时可以用带有洗手液泡沫的手打开吗? ...

按要求不可以用带有泡沫的手打开的,建议打开时水流小一些不要关,等洗完手再用擦手纸关闭水龙头,最好改感应、脚踏或长柄用肘开关
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-11 08:39 | 显示全部楼层
syrcxsr 发表于 2024-3-9 08:57
按要求不可以用带有泡沫的手打开的,建议打开时水流小一些不要关,等洗完手再用擦手纸关闭水龙头,最好改 ...

谢谢老师,明白了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 08:48 | 显示全部楼层
可以用脚踏开关、长柄式开关
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表