[求助] 消毒供应中心三区压力值范围是多少?如果有参考值,出于哪个参考资料?

  [复制链接]
发表于 2024-3-5 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们,消毒供应中心去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区,三区温度、相对湿度、换气次数,在《WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第1部门:管理规范》有明确规定,但是压力没有说明。想知道三区压力范围是多少,参考出处是什么。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 11:52 | 显示全部楼层
去污区相对负压,没有明确压力值
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 12:14 | 显示全部楼层
没有具体规定!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
a)物品由污到洁,不交叉、不逆流;
b)空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 13:25 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-5 12:14
没有具体规定!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:

好的,收到老师的答复,谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 13:27 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2024-3-5 11:52
去污区相对负压,没有明确压力值

好的,收到老师的答复,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 13:31 | 显示全部楼层
GB51039-2014  7.8规定:消毒供应中心 保持有序压差梯度和定向气流,定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于5Pa的正压,去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 13:58 | 显示全部楼层
要求消毒区、检查包装区压力大于去污区,空气流向由洁到污就可以,去污区保持相对负压,
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:11 | 显示全部楼层
学习了                                                
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:27 | 显示全部楼层
去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:50 | 显示全部楼层
谢谢老师分享知识,学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 15:09 | 显示全部楼层
谢谢老师分享知识,学习啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 16:18 | 显示全部楼层
盛夏的果实 发表于 2024-3-5 13:31
GB51039-2014  7.8规定:消毒供应中心 保持有序压差梯度和定向气流,定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存 ...

收到,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 08:51 | 显示全部楼层
一般压力梯度以5为一个梯度,如-5,+5、+10、+15