老师上传的内容与题目不符,没有看到2024年环境卫生学监测计划以及操作规程
空气消毒机使用SOP贴出来让大家看:
日照市妇幼保健院-医院感染管理科 | 文件名称:空气消毒机使用SOP | | 持有部门:各临床科室 医院感染管理科 | | 制订者: | | | 制订日期: | | | 执行日期: | | | 文件性质: 普通 限制(仅限本院范围,未经授权,不得复制)
| 一、自动开关机时间设定 在待机状态下,按“程控”键一次,屏幕显示“1组开机时间”,此时按数字键设定开机时间;再按“程控”键一次,屏幕显示“1组关机时间”;再按“程控”键一次,屏幕显示“2组开机时间”再按“程控”键一次,屏幕显示“2组关机时间”;在设置过程中5秒无操作或按“启/停”键则系统自动退出到待机状态。最多可支持9组程控。 二、手动消毒 在待机状态下,按“启/停”键,启动1小时消毒,显示“剩余时间01:00”;待机状态下,按1-9(按一次),再按“启/停”键,启动对应的小时消毒,在工作过程中,再按“启/停”键,返回到待机状态。 三、显示累计工作时间 在待机状态下,按“模式”键一次,显示屏显示累计工作时间,累计使用时间超过5000小时应更换灯管。 四、显示紫外线强度 在工作状态下,按数字“0”键一次,显示屏显示当前状态下的紫外线强度。每季度监测强度一次,如发现强度低于8000uw/cm2应更换灯管。 |
|