找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 357|回复: 14

[求助] 透析用水及透析液检出霉菌

  [复制链接]
发表于 2023-12-18 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,我们11、12月份透析用水和透析液监测菌落数都不超标,1,2个菌吧,但这1,2个菌都是霉菌,可以出现霉菌吗?《YY 0572-2015血液透析及治疗相关用水》里也没提及不能出现霉菌,查找很多原因,空气温湿度、通风都很好,也让设备科对空调进行了清洁处理,也让水处理工程师对设备进行彻底消毒处理,但采了很多次都是有霉菌,前几天我们血透护士长看到一个宣传册,上面写着霉菌总数≯10cfu/ml,也就意味着透析用水和透析液里可以出现霉菌,只要不超标就行吗?? 1.jpg 2.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-18 15:19 | 显示全部楼层
原则是不超标就可以
但是可以干预干预霉菌出现的原因
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-18 15:31 | 显示全部楼层
请问是在水处理间采样的吗?采样前是否按要求对采样口进行了消毒处理?水处理间湿度是否超标?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-18 15:55 | 显示全部楼层
是所有的端口都有霉菌检出,还是个别?
B液是成品还是自制?
用的什么检测方法?TGEA吗?
霉菌的话,是培养7天后出现的吗?
有没有做空白对照?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-19 08:47 | 显示全部楼层
0572透析用水里面没有霉菌的限值要求,0598透析浓缩物里面就有真菌的要求,但我觉得0598是用于透析液的,不是用于透析用水的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-19 09:01 | 显示全部楼层
路过学习啦            
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-12-19 16:34 | 显示全部楼层
laixijjy 发表于 2023-12-18 15:31
请问是在水处理间采样的吗?采样前是否按要求对采样口进行了消毒处理?水处理间湿度是否超标? ...

水处理间采的透析用水,主要是几台透析机的透析液也有霉菌,湿度均达标
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-12-19 16:37 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2023-12-18 15:55
是所有的端口都有霉菌检出,还是个别?
B液是成品还是自制?
用的什么检测方法?TGEA吗?

部分端口,部分透析机的透析液有霉菌,用TGEA方法,培养7天,做了空白对照,空白没事。B液是我们自己配的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
请问透析液霉菌问题解决了吗?我们这段时间也老是碰到这种问题,用的R2A培养基,也是个别看有霉菌,但菌落数不超标,每次都要反复重做,很牵扯精力,主要是不可控因素太多,我们是科室负责采样,感控科负责实验室部分
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-30 15:00 | 显示全部楼层
myd343730 发表于 2024-1-24 14:49
请问透析液霉菌问题解决了吗?我们这段时间也老是碰到这种问题,用的R2A培养基,也是个别看有霉菌,但菌落 ...

初步怀疑我们培养基有问题(实际那几天总下雪,有可能培养皿受潮),另外我们对我们科室的空调进行了清洗消毒,后期采的就都合格了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 15:58 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-11 14:59 | 显示全部楼层
路过,学习啦,感谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 15:17 | 显示全部楼层
我们最近也出现了这个问题,到此学习一下,我们就透析用水有霉菌,但是同期送的透析液结果合格,透析用水的内毒素也是合格的。感觉这个原因很难找。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 15:54 | 显示全部楼层
感谢老师分享,已学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-15 09:33 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报